地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?还是仅仅满足抗剪要求就足够了?
地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?还是仅仅满足抗剪要求就足够了?
2楼
规范无明确的说法,宜区分加密区和非加密.
回复
3楼
要区分
回复
4楼
地梁不需要对箍筋进行加密,除非抗剪需要。
回复
5楼
区分啊 相当于考虑框架结构梁的加密问题,只是地梁受力是从下向上.
回复
6楼
加密区是抗震构造的一个措施,也是增加支座处抗剪的措施。赞同4楼
回复
7楼
没查到规范里面是怎么定的。通常我的习惯是(虽然没有什么依据可查),抗震等级为三四级时,一般不区分加密和非加密区,但是二级抗震一般都区分。当然,如果抗剪有要求的话,另当别论。
回复
8楼
加密区非加密区是抗震要求的,地梁当然不用
回复
9楼
箍筋加密否,主要看抗震和设计要求。
回复
10楼
从理论上来讲,地梁在地下,不用考虑抗震的要求,而且地梁刚度(筏板基础的地梁)很大(相对于上部柱或墙),不会在地梁上形成塑性铰,因此本不用设置箍筋加密区.但是,从受力上看,多数地梁仅为承受均部荷载(地基反力)的多跨(或单跨)梁,以上部柱或墙作为支座(倒楼盖),中间无次梁等集中荷载,因此,其剪力图形为支座处大,梁中部减小(最小0),所以,在满足支座附近抗剪前提下,梁中部箍筋可适当放稀些.在图上,才有了"加密区"和"非加密区"的表示方法.此"加密区"箍筋不用按照上部结构"框架梁"加密区要求(当然也可以按照),满足抗剪要求即可."非加密区"更可以间距放得更大,满足普通"梁"的要求即可.
回复
11楼
赞同楼上的说法,支持支持!
回复