调节池加了隔墙,不要曝气,可行吗?
novembes
novembes Lv.7
2014年04月14日 10:21:39
来自于水处理
只看楼主

调节池里面有隔墙就已经有了均质的作用。我觉得就不需要曝气。大家觉得可行吗?

调节池里面有隔墙就已经有了均质的作用。我觉得就不需要曝气。大家觉得可行吗?
免费打赏
xixin444
2014年04月14日 13:52:49
2楼
不想搅拌,就要考虑配水均匀性,仅靠隔墙恐怕效果不会理想
再者调节池增加搅拌(不能叫曝气,搅拌要求尽量大的扰动,气泡大点比较好,节能)措施不仅是考虑均质作用,更重要的一点是防止悬浮物在此沉淀。
回复
linqyy
2014年04月14日 15:14:09
4楼
你好,如果你的调节池里的水是持续流动的,且流速够快的话,通过隔板撞击应该可以达到均质的效果。废水处理问题可到环.保.通探讨,希望对你有帮助。这个可以在现场观察一下看看效果怎么样。
回复
yuweiok
2014年04月14日 15:19:23
5楼
顶一楼,没有水力搅拌只靠折流墙的导流效果是不会很好的,如果加药的话很有可能反映不彻底,而且还会导致底部沉积较多的沉淀物。建议加空气搅拌、机械搅拌或者污水回流搅拌
回复
freesml
2014年04月14日 16:44:12
6楼
是调节池,不是均质池。调节池的停留时间长,水流速度慢,靠加隔墙应该是不能保证不沉淀。
你不想用曝气搅拌,那就加潜水搅拌机吧。
回复
rudylily
2014年04月15日 09:45:09
7楼
:o:victory::lol:$
回复
净化污水的学生
2014年04月15日 09:54:18
8楼
建议加设空气搅拌
回复
oygf123456
2014年04月15日 12:08:09
9楼
确实是如果只是水质调节还是凑合可以达到 但是要考虑水质中时间长了 这样池底会滞留大量的沉淀物 建议还是加搅拌设施设备吧 应该是可以从贵公司曝气管接个支管过来 因为这里所需气量不大