2楼
人家讲我这2AL2里的进线和空开选择的不对,是不是啊
回复
3楼
你图纸看不清楚啊,能不能正过来
回复
4楼
你旋转好图纸便于鉴赏
回复
5楼
里面有一个设备的同时系数,都是三相设备,不可能每个设备都是同时运行
回复
6楼
从你的计算电流来看,310A计算电流,可以选择350的断路器整定值不需要用400A,而且YJV22-185的铠装电缆埋地载流量根本达不到400A,所以说你的断路器和电缆选择都有问题,如果你的计算电流没错误的话(因为后面回路看不清楚无法判断),建议分开成2个配电箱一个的话计算电流过大,如果不分就用350A断路器配合2根150电缆接在一起用
回复