请教室内正压如何计算?
blacksheep2013
2014年04月13日 16:21:15
只看楼主

如果已知一个室内的空间参数(面积和高度),已知排风量,需要室内有10Pa的正压,那么我该如何来求送风量呢?求各位前辈指点。

如果已知一个室内的空间参数(面积和高度),已知排风量,需要室内有10Pa的正压,那么我该如何来求送风量呢?求各位前辈指点。
qq_1397442666573
2014年04月14日 10:33:38
2楼
你还需要知道 多少净化级别~~算送风量
对于怎么算正压风量 房间体积乘以1.2= 压力为10pa的正压风量
回复
blacksheep2013
2014年04月14日 21:32:17
3楼
攻城师21838 发表于 2014-4-14 10:33 你还需要知道 多少净化级别~~算送风量 对于怎么算正压风量 房间体积乘以1.2= 压力为10pa的正压风量那请问15Pa呢?20Pa呢?应该有个计算公式吧?还有多少的净化级别应该是多少的正压,应该去哪里查啊?
回复
qq_1397442666573
2014年04月15日 09:43:52
4楼
blacksheep2013 发表于 2014-4-14 21:32 那请问15Pa呢?20Pa呢?应该有个计算公式吧?还有多少的净化级别应该是多少的正压,应该去哪里查啊?可以直接取值 15pa=1.5 20pa=2.0不是说多少净化级别对应多少正压,洁净室首先 肯定是对外保持15pa 正压的 ,其次洁净室与洁净室之间是保持压力梯度的 要综合图纸考虑 其次 要明确是相对负压 和负压 简易 看相关洁净室基础书籍 明确基础概念
回复
maks8888
2014年04月16日 17:43:57
5楼
以上算法都是按照经验值得出的,其实在规范里面有按照门缝等来算的,这样计算的有依据,准确些。
回复
zhangxianzhisheng
2014年04月20日 11:03:48
6楼
怎么才能让室内正压?
回复
blacksheep2013
2014年04月20日 18:56:32
7楼
zhangxianzhishe 发表于 2014-4-20 11:03 怎么才能让室内正压?让送风量大于排风量 就可以了
回复
zhangxianzhisheng
2014年04月21日 09:40:09
8楼
谢谢帮助,假如想保证室内正压50pa啥的咋弄?
回复
xinbeifangjh
2014年04月28日 14:34:31
9楼
5帕的正压大约就是1~2次的换气次数,10帕大概是2~3次,以此类推,50Pa的正压就是18~20次换气次数了。
回复
xinbeifangjh
2014年04月28日 14:35:08
10楼
zhangxianzhishe 发表于 2014-4-21 09:40 谢谢帮助,假如想保证室内正压50pa啥的咋弄?5帕的正压大约就是1~2次的换气次数,10帕大概是2~3次,以此类推,50Pa的正压就是18~20次换气次数了。
回复
xinbeifangjh
2014年04月28日 14:36:04
11楼
5帕的正压大约就是1~2次的换气次数,10帕大概是2~3次,以此类推,50Pa的正压就是18~20次换气次数了。
回复

相关推荐

APP内打开