探讨下镀锌钢管跨接线正确做法?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年04月12日 17:12:54
只看楼主

连接跨接线有什么要求吗?灯头盒与镀锌钢管如何连接,两侧管子(如图一)都连接到盒子上,两侧管子连接一起在连接到盒子(图二)。哪个做法是规范的。

连接跨接线有什么要求吗?灯头盒与镀锌钢管如何连接,两侧管子(如图一)都连接到盒子上,两侧管子连接一起在连接到盒子(图二)。哪个做法是规范的。
1.jpg

2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年04月13日 15:45:43
12楼
只有请其他朋友们帮忙了,接线盒内接地螺丝上是不是接PE线的?
回复
dianqipanli
2014年04月13日 19:16:42
13楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
14.1.1
金属导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2.当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处两端焊接跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处两端用专用接地线卡固定跨接接地线;
3.金属线槽不作设备接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;
4.非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

楼主的照片第二种更好一些,第一种如果金属线盒处连接松动时,两根管接地跨接不可靠。10楼认为金属线盒本身就是是跨接线不正确,注意规范中中的必须接地或接零可靠;为了保证可靠,所以才有规范中以上规定。
至于现在常用的JDG和KBG线管不作跨接线,那是通过紧定螺钉或者专用压接工具来实现连接可靠的,并且在金属接线盒和金属导管处采用了爪型螺母来保证管盒之间连接可靠。
回复
yydwfll
2014年04月13日 20:03:13
14楼
给你发个我们工地做的,我是这样要求的;
回复
yydwfll
2014年04月13日 20:07:10
15楼
还有问下楼主,你那两根管头用什么直接连接的?直接多长?
回复
知乎圆桌
2014年04月13日 21:05:31
16楼
yydwfll 发表于 2014-4-13 20:07 还有问下楼主,你那两根管头用什么直接连接的?直接多长?专用锁母连接到灯头盒的
回复
yydwfll
2014年04月14日 08:00:37
17楼
薛家大女婿 发表于 2014-4-13 21:05 专用锁母连接到灯头盒的管子与管子之间连接用什么直接?
回复
知乎圆桌
2014年04月14日 10:49:26
18楼
yydwfll 发表于 2014-4-14 08:00 管子与管子之间连接用什么直接?4886706
回复
q123321aaa
2014年04月14日 12:27:11
19楼
感觉这种预埋接地作法不实用,不经济,还是用圆钢焊接好

cof1623729402606:是镀锌管呀,镀锌管焊接?

回复
小马乐天
2014年04月14日 14:03:04
20楼
额 工地上貌似没有看到过这个东西么……
回复
知乎圆桌
2014年04月14日 16:14:06
21楼
q123321aaa 发表于 2014-4-14 12:27 感觉这种预埋接地作法不实用,不经济,还是用圆钢焊接好镀锌钢管禁止焊接的
回复

相关推荐

APP内打开