美的空调KFR-120LW/SDY-GA(E5)外机工作每10分钟左右就停机,怎么回事
qq_1396177452550
2014年04月11日 21:30:39
来自于制冷技术
只看楼主

今天在一厂里维护空调,发现有几台美的5P空调有同一个故障,电源电压为三相四线380v\型号为KFR-120LW/SDY-GA(E5)就是在设置制冷17度运行时,室外温度大概在34度,外机工作大概有10分钟左右就停机,过几分钟后外机又重新启动工作,连续如此。停机时内机也没有显示故障代码,就好象是达到设定温度而停机一样,工作时电流大概在6A左右,压力0.38mpa,回气管结霜。停机时看外机板故障灯,




今天在一厂里维护空调,发现有几台美的5P空调有同一个故障,电源电压为三相四线380v\型号为KFR-120LW/SDY-GA(E5)就是在设置制冷17度运行时,室外温度大概在34度,外机工作大概有10分钟左右就停机,过几分钟后外机又重新启动工作,连续如此。停机时内机也没有显示故障代码,就好象是达到设定温度而停机一样,工作时电流大概在6A左右,压力0.38mpa,回气管结霜。停机时看外机板故障灯,发现第一第二个故障灯亮,查表代表正常运行,以为是氟不够,加氟压力也不上升,查室内机管温和室温阻值正常,几台机都是同个毛病,请各位帮忙看看是什么回事,谢谢。