框架结构梁柱核心加强区箍筋超筋问题
yanjs3
yanjs3 Lv.7
2014年04月11日 15:46:31
只看楼主

个人觉得此问题并不是加大柱截面这种简单粗暴的方法就能解决的各位都知道该区域是受力传递的核心区域,故规范才做出该区域箍筋全程加密的要求。一般出现超筋的柱位基本都是受力较为复杂的柱子,此类柱子往往在其他参数条件都符合规范的条件下出现超筋,想让各位结构人讨论下大家各自的办法

个人觉得此问题并不是加大柱截面这种简单粗暴的方法就能解决的
各位都知道该区域是受力传递的核心区域,故规范才做出该区域箍筋全程加密的要求。
一般出现超筋的柱位基本都是受力较为复杂的柱子,此类柱子往往在其他参数条件都符合规范的条件下出现超筋,
想让各位结构人讨论下大家各自的办法
免费打赏
lly540682989
2014年04月15日 13:04:19
12楼
yanjs3 发表于 2014-4-14 17:42 其实你说的也算是其中一种情况。既然情况很多,我认为不能一概而论,要因地制宜……
回复
co1441762605780
2015年11月18日 09:48:21
13楼
新手来看看