关于核心区箍筋配筋问题,疑点多多
兼程
兼程 Lv.12
2014年04月11日 14:10:02
只看楼主

如图是我的计算结果,柱子尺寸已固定。 问题1:负责人告诉我核心区箍筋受剪力其实是分Vx,Vy方向的,并不是两个方向箍筋都要满足这里3.3。我基础不好,问如何判断satwe结果中核心区3.3是哪个方向? 问题2:老同事告诉我节点核心域是梁与柱子重叠部分来计算的,按他的意思,粉红色那部分要满足3.3,外面两道红色的不应计算在内。他的意思6道粉红色箍筋相加,这样理解是否在理? 问题3:直接 一点配12的箍筋,纵筋间距和箍筋肢距满足规范, 纵向还可以减一道箍筋。皆大欢喜了。 各位同仁支持哪种已经,已经自己是如何应对的,指教一下,谢谢。

(U{3KQ[@CX5Q%W8VU8}IZ`O.jpg


@M767LK)CS~JG~03GZFXAS9.jpg

免费打赏
luyongwang16481
2014年04月17日 22:26:00
13楼
两个方向的箍筋都应满足计算要求
回复
会飞的梦
2014年04月18日 00:01:42
14楼
我大概记得这个值是两个方向的最大值吧,应该两个方向都满足。截面抗剪应该是整个截面,计算的时候应该把最外面的箍筋一起算进去吧。
回复
张超870123
2014年05月07日 10:46:02
15楼
本帖最后由 zhulei8701 于 2014-5-7 10:47 编辑

分方向,但是有时候很难做出判断,这个值应该两个方向都满足,而且都按大值计算
问总负责,还有我记得好像外面的要加上
回复
一类场地
2014年05月07日 11:41:14
16楼
两个方向都要满足3.3,包括外面的红色箍筋,
回复
结构序
2014年05月07日 12:16:13
17楼
两个方向都应满足
回复
hxp114
2014年05月07日 16:21:21
18楼
本帖最后由 hxp114 于 2014-5-7 16:47 编辑

WPJ*.OUT里不是有分Asvjx和Asvjy么,而且查抗规附录D,节点核心区两个方向的剪力设计值以及截面承载力均不相同,为何两个方向箍筋都要满足最大值而不是满足各自方向的要求?求教

回复
chengshufan000
2014年05月07日 17:20:57
19楼
很明显,两个方向的箍筋都应满足计算要求。
回复
y139743369
2014年05月08日 08:48:49
20楼
两个方向的箍筋都应满足计算要求
回复
shixuegang87
2014年05月08日 09:58:24
21楼
应该是满足计算要求就可以了。
回复
ddantee
2014年05月08日 16:07:27
22楼
兄台 你这一个柱子上有两根梁的??? 这个也可以???