如图是我的计算结果,柱子尺寸已固定。 问题1:负责人告诉我核心区箍筋受剪力其实是分Vx,Vy方向的,并不是两个方向箍筋都要满足这里3.3。我基础不好,问如何判断satwe结果中核心区3.3是哪个方向? 问题2:老同事告诉我节点核心域是梁与柱子重叠部分来计算的,按他的意思,粉红色那部分要满足3.3,外面两道红色的不应计算在内。他的意思6道粉红色箍筋相加,这样理解是否在理? 问题3:直接 一点配12的箍筋,纵筋间距和箍筋肢距满足规范, 纵向还可以减一道箍筋。皆大欢喜了。 各位同仁支持哪种已经,已经自己是如何应对的,指教一下,谢谢。
如图是我的计算结果,柱子尺寸已固定。
问题1:负责人告诉我核心区箍筋受剪力其实是分Vx,Vy方向的,并不是两个方向箍筋都要满足这里3.3。我基础不好,问如何判断satwe结果中核心区3.3是哪个方向?
问题2:老同事告诉我节点核心域是梁与柱子重叠部分来计算的,按他的意思,粉红色那部分要满足3.3,外面两道红色的不应计算在内。他的意思6道粉红色箍筋相加,这样理解是否在理?
问题3:直接 一点配12的箍筋,纵筋间距和箍筋肢距满足规范, 纵向还可以减一道箍筋。皆大欢喜了。 各位同仁支持哪种已经,已经自己是如何应对的,指教一下,谢谢。
2楼
箍筋在同一截面上抗剪还要分方向吗?
回复
3楼
两个方向的箍筋都应满足计算要求
回复
4楼
两个方向的箍筋都应满足计算要求
回复
5楼
我也想知道。。求大神回答啊。。。
回复
6楼
我也想知道这个节点核心区的计算值代表什么意思,是否需要特殊处理配筋,因为我们这里配筋好像没太在意这个值
回复
7楼
为什么外面两道红色的不计算在内?
回复
8楼
学习一下!!!
回复
9楼
理论上,你同事的说法是正确的
回复
10楼
当然是分X/Y向了,比如X向4肢箍、Y向5肢箍,那就要按4肢箍看箍筋够不够,比如结点核心区是2.5,就不能用8@100了,用10@100,此时是3.1大于2.5.我以前犯过错误,把X/Y向的箍筋加起来看结点核心区的箍筋够不够了
回复
12楼
hyj20030429 发表于 2014-4-17 19:13 好东西谢谢拜读谢谢谢谢
回复