为什么给水设计中用两个三通代替四通呢?书上也讲到一般设计中少用四通,通常用两个三通代替四通,但没用说明?有点不理解!求教!:)
为什么给水设计中用两个三通代替四通呢?书上也讲到一般设计中少用四通,通常用两个三通代替四通,但没用说明?有点不理解!求教!:)
27楼
路过,,学习
回复
28楼
艾尚彩宏 发表于 2016-7-28 09:57 土木币不够了,过来挣点儿!!!土木币不够了,过来挣点儿!!!
回复
29楼
谢谢分享,学习了
回复
30楼
默默地学习中。。。
回复
31楼
谢谢楼主资料!
回复
32楼
liuchuanmumu 发表于 2014-4-12 20:10 因为四通的局部阻力系数变化不定,而且不利于水流通过,会产生紊流,不利于水管的使用。这个有道理~~~