400x400的柱子四面都是300宽的梁,这样合理不?
阔剑雷
阔剑雷 Lv.10
2014年04月11日 09:24:01
只看楼主

工业框架,楼面活荷载为4.0的,会不会因为钢筋太多,锚入柱子比较困难啊?

工业框架,楼面活荷载为4.0的,会不会因为钢筋太多,锚入柱子比较困难啊?
免费打赏
cadxzhou
2014年04月11日 09:43:02
2楼
梁宽对柱宽并没有限制,问题是,梁宽已经达到300,可见楼面的荷载已经很大,如果层数再多一些,400宽的柱子显然不够。
回复
阔剑雷
2014年04月11日 12:15:03
3楼
预备役老兵 发表于 2014-4-11 09:43 梁宽对柱宽并没有限制,问题是,梁宽已经达到300,可见楼面的荷载已经很大,如果层数再多一些,400宽的柱子 …嗯,谢谢,主要是考虑到柱子一侧有3根18的钢筋,再加上部分梁端有7根22的锚入,怕保证不了钢筋之间的间距,还是改成500x500了
回复
杨帆起航
2014年04月11日 13:23:27
4楼
怎么会需要这么宽的梁,而柱子只需要400
回复
andrew403
2014年04月11日 13:38:52
5楼
要满足墙柱弱梁
回复
xudonghz
2014年04月14日 15:13:02
6楼
貌似应该加大柱子!
回复
ttsjszyz
2014年04月14日 15:27:36
7楼
计算一下梁柱线刚度就知道了
回复
攻城师18626
2014年04月14日 16:10:04
8楼
梁纵筋直径还不能大于柱子宽度的1/20
回复
wintersunshine
2014年04月14日 17:05:29
9楼
感觉应该加宽柱子
回复
梦就在
2014年04月17日 10:58:43
10楼
要满足墙柱弱梁的条件
回复
设计小兵
2014年04月17日 13:18:26
11楼
问题不大,梁纵筋直通过柱子
回复