工业框架,楼面活荷载为4.0的,会不会因为钢筋太多,锚入柱子比较困难啊?
工业框架,楼面活荷载为4.0的,会不会因为钢筋太多,锚入柱子比较困难啊?
12楼
新手真多,高手不会进论坛
回复
13楼
工业框架层高应该不会矮吧?建议最小500柱子
回复
14楼
层高 柱距也不说
回复
15楼
钢筋间距什么的,算一下就知道了,应该是没问题的;但是你要提前考虑到梁配筋太多的时候,直径不能大于柱截面在该方向的1/20,能用500的柱子尽量用500,便于以后选择25的钢筋。
回复
16楼
梁纵筋直径还不能大于柱子宽度的1/20
回复
17楼
钢筋22,400的柱子理论只能用到20的钢筋。梁不算宽啊。工业的梁做到350都是很正常的。
回复
18楼
阔剑雷 发表于 2014-4-11 12:15 嗯,谢谢,主要是考虑到柱子一侧有3根18的钢筋,再加上部分梁端有7根22的锚入,怕保证不了钢筋之间的间距 …可能是设计欠考虑,不然不会如此!
回复
19楼
预备役老兵 发表于 2014-4-11 09:43 梁宽对柱宽并没有限制,问题是,梁宽已经达到300,可见楼面的荷载已经很大,如果层数再多一些,400宽的柱子 …柱子一端只有3根18的钢筋,也就是说一个柱子8根18的钢筋。没有改成500*500的需要。是否梁设计的太大了?