PPR管打压测试 打多了要不要紧?
jinyu1979
jinyu1979 Lv.2
2014年04月10日 06:36:38
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 jinyu1979 于 2014-4-10 06:37 编辑 听说打8个压,结果打到4.5MPA 一个管头堵 漏水,缠好生料带,重新打到4.0MPA时多个管头堵又渗水,保持压力表 10分钟左右,压力下降到3.5MPA,回来上网一搜 原来8个压是指0.8mpa 不知道 我打了这么多以后水管(PPR)会出现问题吗?

本帖最后由 jinyu1979 于 2014-4-10 06:37 编辑

听说打8个压,结果打到4.5MPA 一个管头堵 漏水,缠好生料带,重新打到4.0MPA时多个管头堵又渗水,保持压力表 10分钟左右,压力下降到3.5MPA,回来上网一搜 原来8个压是指0.8mpa 不知道 我打了这么多以后水管(PPR)会出现问题吗?
免费打赏
zhubing0816
2014年04月10日 09:17:44
2楼
肯定有问题了,一般打10公斤的压,你打了45公斤,管子和接头还没爆?即使不爆,那也变形了,恢复不了了。
回复
甲方施工员
2014年04月10日 10:48:53
3楼
打到4.5没爆 质量不错哦 换了吧 这么大的压力已经破坏管材的分子组合 以后肯定会有薄弱点
我记得PPR最大能承受1.6好像是
回复
美wa521de香
2014年04月10日 11:27:50
4楼
楼主也是神人呀,呵呵。。。。事前要准备好呀,我不是水电的,是土建的,但是对你做事的方法比较不认同,具体问题还是等高人来回答吧
回复
清风l明月
2014年04月10日 12:10:02
5楼
应该受到影响了,现在很多PPR管的管材承受压力为16公斤,你的管子在那买的,你的压力表在那里买的啊?还是好好的检查一下吧。
回复
土建一棵葱
2014年04月10日 16:26:22
6楼
表坏了。。。
回复
diabloboy521
2014年04月10日 16:52:11
7楼
质量很好的管子啊,哈哈,不过还是换下吧,已经超极限负荷了!
回复
songshun1986
2014年04月10日 18:26:50
8楼
有可能会打爆掉
回复
xiaolinzi1287
2014年04月10日 18:27:01
9楼
是不是你的压力表有问题?
回复
jinyu1979
2014年04月10日 19:44:42
10楼
管子和管件还有开关全是金牛的,管子全用的金牛热水管,手动试压泵,五金店里120元买的,最高是6mpa,打到4.5mpa时基本上打不动了,只见几个缠了生料带的塑料管头堵次次的冒水。
下面的图片是我在淘宝找的,和这个类似的试压泵


我想问下,明天我继续去打压测试下,这次打压0.8mpa保持半小时如果下降0.05是不是就不用拆掉重新换了? 还请各位大神帮忙分析下!谢谢!
回复
jinyu1979
2014年04月11日 05:47:52
11楼
顶出来,大家帮帮忙,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开