PPR管打压测试 打多了要不要紧?
jinyu1979
jinyu1979 Lv.2
2014年04月10日 06:36:38
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 jinyu1979 于 2014-4-10 06:37 编辑 听说打8个压,结果打到4.5MPA 一个管头堵 漏水,缠好生料带,重新打到4.0MPA时多个管头堵又渗水,保持压力表 10分钟左右,压力下降到3.5MPA,回来上网一搜 原来8个压是指0.8mpa 不知道 我打了这么多以后水管(PPR)会出现问题吗?

本帖最后由 jinyu1979 于 2014-4-10 06:37 编辑

听说打8个压,结果打到4.5MPA 一个管头堵 漏水,缠好生料带,重新打到4.0MPA时多个管头堵又渗水,保持压力表 10分钟左右,压力下降到3.5MPA,回来上网一搜 原来8个压是指0.8mpa 不知道 我打了这么多以后水管(PPR)会出现问题吗?
免费打赏
jinyu1979
2014年04月11日 14:44:53
12楼
UP ↑ 期待答案!
回复
victor_911maker
2014年04月15日 20:19:57
13楼
按1.5倍的工作压力,再做一次打压好了。就算有损伤问题也不大,毕竟工作压力不大。