二氧化氯、紫外线在市政污水消毒应用的比照
clo2shuifuhuanbao
2014年04月09日 09:43:11
来自于水处理
只看楼主

一、二氧化氯消毒 二氧化氯中世界卫生组织推荐的安全、高效、广谱、强力杀菌消毒剂。在相关领域中得到普遍应用。近20年,二氧化氯应用日益增长,主要因为二氧化氯已被证明作为一种替代包括从常规的液氯到臭氧等其它消毒工艺的消毒剂是可行的和有效的。自二氧化氯作为上种消毒剂应用于水处理工艺中,对它的消毒效果进行了许多的研究。二氧化氯在水中不水解,并在较宽的PH值范围内(PH=6--9)是稳定的。二氧化氯作为水处理消毒剂的优点有:

一、二氧化氯消毒
二氧化氯中世界卫生组织推荐的安全、高效、广谱、强力杀菌消毒剂。1、二氧化氯可失活病毒、杀灭微生物、降低水体BODCOD,同时,还具有脱色、除臭功能。
2、二氧化氯不形成氯仿等有机卤代物,安全可靠。
3、二氧化氯杀特性几乎不受PH值影响,杀菌效果好。
4、二氧化氯可控制藻类、腐败植物和酚类化合物产生的臭味问题。
5、二氧化氯可氧化水体中的铁、锰、硫化物、氰化物和亚硝酸盐以及许多有机物。
6、出水余氯值符合《市政污水排放标准》的含量,可有效、持续一定时间,维持其杀菌、灭藻能力,这对出水的再利用开发有着积极的作用。
7、设备耗电功率不超过0.72KW,故障率低,在使用寿命期内基本无反应故障发生。
二、紫外线消毒
紫外线消毒是利用紫外光区中特定波长的光波来灭菌的。其在大型污水处理项目中的应用特点:
1、紫外线杀菌设备配有复杂的控制系统、紫外线强度监测系统、监控系统,声光故障报警系统。整体上看,投资成本是二氧化氯消毒设备成本的35倍。
2、紫外线杀菌是利用紫外线的辐照剂量瞬间达到杀菌消毒作用。
3、紫外线杀菌应用于大型污水工程,多采用浸没式工艺,水层厚度、温度都会影响紫外线的输出,水的透明度越差,紫外线越易被吸收,利用率越低。
4、长时间处理,灯管表面会被水中藻类等污染物覆盖,严重影响紫外线的输出,影响杀菌效果。
5、目前,紫外线灯使用寿命一般就10002000小时,且可靠性不高,易出故障,由于数量极多,更换成本很大。
6、在污水处理中,使用高强度的紫外线灯是必要的,就必须使用较多数量的紫外灯和镇流器,线路更复杂,控制部分也更复杂,灯和镇流器越多,坏掉一只灯的概率也就越大,往往坏一只灯,就要停机更换检修。运行维护成本增大。
7、由于紫外线设备的复杂性,受限制因素的影响,其日常管理要求很高。耗电量大,从而增加了污水处理成本。
三、应用对比
综合二氧化氯和紫外线的性能特点,基于设计、投资成本、运行操作等几方面的考虑,在以下几方面进行说明:
1、固定资产投资方面:
在国内对环保要求越来越高的情况下,消毒技术的多样化发展使我们有了更多的选择。二氧化氯化学法消毒技术的发展、消毒工艺日臻完善、设备成本的降低、使二氧化氯得到广泛推广。设备工艺设计的优化,制作的精细,使设备操作简便,易于管理,相同消毒规模下,二氧化氯发生器设备成本低于臭氧、紫外线消毒产品。
紫外线消毒技术是近年发展起来,其关键技术应为国外公司控制,其消毒方式不仅要配较复杂的结构,还有复杂的控制系统,如紫外强度监测系统,水温系统,紫外灯监控,故障报警,自动声光报警等系统。高额的技术成本,加之设备本身的高功耗性,使其消毒成本是化学法二氧化氯消毒成本的几倍之多。
2、运行安全、可靠性能:
水夫二氧化氯发生器配有断料报警和断流报警并自动停机双重保险措施,发生器及投加管道均采用抗腐蚀性强、耐高温、高压的高品质材料,绝对不会因腐蚀或压力变形、温度变形产生的管道、反应器泄漏等问题,原料的输送和投加都自动进行。确保使用过程的安全可靠,不会对人员造成伤害。
紫外线消毒灯管由于放在水中,灯管表面易被水中的污染物覆盖,影响消毒效果,此外水的温度、水的透明度、水层厚度对消毒效果有很大的影响,紫外线杀菌灯工作时表面最佳温度为40℃,温度过高或过低都影响紫外线的输出效果,水的透明度越差,紫外线越易被吸收,利用率越低。另长时间浸没水中的紫外灯管会因意外发生破裂。工作人员检修时,易受到紫外线的照射,造成皮肤、眼晴的损害。
3、运行维护经济性能
水夫产品优化的结构设计极大的节省了能耗,科学的进料配比提高了原料的转化率。同时,其高品质部件的控制和严格的制作工艺要求,使设备使用寿命长达10年以上。在相同消毒规模下,水夫二氧化氯发生器的性价比是最优的,设备综合运行成本是最低的,其经济性能非常优越。
紫外线消毒技术由于其设备配置的复杂性、设备部件的高精密度,这都要求有极高的运行环境和操作水平,其操作难度的加大造成日常运行管理难度、管理成本的增加。
4、安装操作简便性
水夫二氧化氯发生器优化的设计和技术性能,在操作方面得到充分体现,设备具有现场手动和远程控制功能,以适应多种场合的操作要求。选配的原料贮槽可满足数日要求,原料自动溶解、自动输送,整个反应、投加、消毒过程自动完成。
基于以上几方面的性能分析,完全可以认为水夫二氧化氯发生器经济、实用、安全可靠。在相同消毒规模、满足环保要求的条件下,采用二氧化氯消毒是买方非常理性的选择。
免费打赏
freesml
2014年04月09日 10:51:07
2楼
说的有些片面。其实是各有优缺点,看甲方需求及设计的需要。
现在在的紫外,用电功率也大大的降下来了,另外,紫外需要的土建构筑物小。二氧化氯消毒的接触时间好像是30Min,构筑物大。
对于一些出水要求有余氯的,考虑加氯消毒。
对于用地紧张的地方,考虑用紫外。
各取所需吧。;P
回复
小二和小二
2014年04月09日 10:53:49
3楼
我觉得污水厂实际用下来还是次氯酸钠消毒的效果较好,二氧化氯得有发生器比较麻烦,紫外线消毒对污水的穿透率要求高,我们很多污水厂最后都改成次氯酸钠消毒了,又方便,效果也很好
回复
sl968754
2014年04月09日 10:55:05
4楼
资料不错,谢谢分享。
回复
clo2shuifuhuanbao
2014年04月09日 11:09:44
5楼
sl968754 发表于 2014-4-9 10:55 资料不错,谢谢分享。不客气,大家一起多交流学习嘛
回复
ls457869
2014年04月09日 11:50:06
6楼
资料不错,谢谢分享。
回复
hjs918
2014年04月09日 13:19:57
7楼
参与学习,谢谢分享。
回复
sjh819
2014年04月09日 13:58:05
8楼
资料不错,赞一个。
回复
ahjx7188
2014年04月09日 14:51:34
9楼
目前,好的进口紫外线灯管使用寿命一般多在10000小时左右。
回复

相关推荐

APP内打开