求助,电站中控室故障,感谢各位老师
gami25103117
2014年04月08日 23:09:19
来自于电站工程
只看楼主

本帖最后由 gami25103117 于 2014-4-8 23:16 编辑 如图:110KV配电站中控室,今天下午121控制屏突然发出脉冲电流声音,也没有报警找到声音来源打开屏后门大家看图片4,左边那个是音响器,问题就是右边那个小弟没有遇见过此类故障,脉冲电流就是来自它认真观察后这是一块PCB板,里边主要元件有JZC-21FB、PIC16C54、CD4069小弟查询后了解到这三个元件分别是电磁继电器、单片机、6位反相器

本帖最后由 gami25103117 于 2014-4-8 23:16 编辑

如图:110KV配电站中控室,今天下午121控制屏突然发出脉冲电流声音,也没有报警
找到声音来源
打开屏后门
大家看图片4,左边那个是音响器,问题就是右边那个
小弟没有遇见过此类故障,脉冲电流就是来自它
认真观察后
这是一块PCB板,里边主要元件有JZC-21FB、PIC16C54、CD4069
小弟查询后了解到这三个元件分别是电磁继电器、单片机、6位反相器

我看着这个板子的接线大多都是各种信号线

请问大神这个板子作用是干什么的?故障原因是什么?
小弟怀疑是和交换机联系的,不知道对不对















IMG_20140408_182650.jpg


IMG_20140408_182709.jpg


IMG_20140408_182718.jpg


IMG_20140408_182730.jpg

免费打赏
wengzhi2000
2014年04月09日 16:48:41
2楼
你们维护人员5S做的这样不出问题才怪!!!!
回复

相关推荐

APP内打开