小弟是做高低压电气成套设备的,今天接到一项目是一套GGD,由于只有一次图纸,小弟产生了很多疑问。图纸中变压器容量是1000kVA的,低压柜配有两台300kVar的电容器柜,分别为主柜和辅柜,其中每台配置12回路25kVar电容器,两台柜子共配了1个12回路的无功补偿控制器和3个型号为LW5-16TM712/8的电容器转换开关。
小弟是个新手,第一次看见这样的图纸。想问下:
1.1000kVA的变压器为什么配置两台300kVar的电容器柜?
2.电容器柜主柜和辅柜之间怎样用1个12回路的无功补偿控制器和3个LW5-16TM712/8转换开关联系到一起?
3.有木有哪位高手提供下原理图让小弟学习一下。感激不尽!
2楼
怎么木有回复呢?
回复
3楼
不要沉啊,请前辈帮忙!
回复
4楼
求前辈指点:'(感激不尽!
回复
5楼
我来说说吧
1、容量是设计人员计算得出,厂家按图生产就是了。
2、只有一个12路控制器,也就是说两路电容同时投入。那些转换开关只是仪表上用的。
3、图纸论坛上有的。象这种方案只是一个电容柜放不下而用两个装。没什么特别。
由于设计人员不熟悉补偿柜的结构,你作为厂家应给出合理的建议。
回复
6楼
1.低压民用一般按30%补,工业用一般按40%补, 他这个补了60%好像有点多了, 可能是考虑增容吧!
补600的 一台装不下 ,所以就用两台了。补偿单只电容器不易选过大,单只过大可能会出现少投一路达不到功率因数,多投一路又超了功率因数,会照成电容一直投切 投切,容易损坏元器件。
回复
7楼
fitman 发表于 2014-4-9 10:12 我来说说吧1、容量是设计人员计算得出,厂家按图生产就是了。2、只有一个12路控制器,也就是说两路电容 …感谢回答!我查了下转换开关型号是切换12路电容器用的…
回复
8楼
全职奶爸 发表于 2014-4-9 10:13 1.低压民用一般按30%补,工业用一般按40%补, 他这个补了60%好像有点多了, 可能是考虑增容吧!补600的 …感谢回答!感觉你分析的很对!只是现在还是没有搞明白怎么控制…
回复
9楼
全职奶爸 发表于 2014-4-9 10:13 1.低压民用一般按30%补,工业用一般按40%补, 他这个补了60%好像有点多了, 可能是考虑增容吧!补600的 …感谢回答!觉得你分析的很对!只是还没有搞明白这个是怎样控制的?
回复
10楼
fitman 发表于 2014-4-9 10:12 我来说说吧1、容量是设计人员计算得出,厂家按图生产就是了。2、只有一个12路控制器,也就是说两路电容 …找到图纸了,谢谢!