二、消防设施和防火设计特点 洁净厂房按规范要求,设置了自动报警系统、自动灭火系统、室内消火栓给水系统和防排烟系统等。 (一)自动灭火系统。洁净厂房一般根据部位保护的需要,设有二氧化碳、泡沫、喷水等自动灭火器系统。特别是部分精密昂贵的仪器还自带有自动气体灭火装置,当本设备发生火灾时,能实施自救。 (二)室内消火栓给水系统。厂房内设有室内消火栓给水系统,在洁净室的参观通道、安全疏散出口等处,都设有墙式消火栓,能满足初起火灾扑救的用水需要,而且室外还设有水泵接合器,必要时利用消防车向室内管网补水。
洁净厂房按规范要求,设置了自动报警系统、自动灭火系统、室内消火栓给水系统和防排烟系统等。
(一)自动灭火系统。(三)消防专用通道:为了方便人员逃生和确保消防人员能迅速进入洁净室灭火,洁净室内都设有专用的消防通道和出入口,并能连接逃生平台。
(四)防排烟系统:由于洁净厂房高大密闭,单独设置排烟设施难度较大,因此其排烟设施都与净化空调系统合用,并设有自动关闭的防火设施。
(五)洁净厂房因为生产工艺对建筑物的特殊要求,防火设计上也有自己的特点。1、厂房主体多为钢筋混凝土结构,或者轻钢结构,厂房多分隔为若干小间;2、在生产过程中使用了甲醇、丙酮、甲苯等毒害品、惰性气体、腐蚀性物品和易燃易爆化学危险物品,对洁净厂房构成了潜在的火灾隐患;3、常处于密闭状态,少窗少门;4、厂房内设备昂贵,怕高温、忌水;5、厂内工作人员少,不利于发现火情和处理初期火灾;6、内部结构复杂,通道曲折。
三、如何减少扑救洁净厂房时的水渍损失
坚持内攻近战和不见明火不出水的战术要求,有效地实施通风、排烟,积极抢救被困人员,控制火势,消灭火灾。
(一)查明火源是首选任务。
洁净厂房发生火灾后5~7分钟内,火势并不猛烈,燃烧范围较小,但烟雾较浓,易给人一种“火势已扩大蔓延”的假象。如果实施侦察不到位,盲目破拆扑救,不仅不能迅速扑灭火灾,反而有可能导致其他不必要的损失。作为一线指挥员,此时应通过监控室或火灾自动报警系统,以及询问单位技术人员,进一步查明起火点的准确位置、燃烧物质的性质,特别是地板下面、闷顶内部以及通风管道、空调箱内不易被人察觉的隐蔽火灾,只有查清火源,才能采取相应的灭火措施。
(二)有效利用内部固定消防设施。
火灾烟雾浓度较大时,灭火人员在对火场情况不是很明确的情况下不要盲目利用移动消防装备出水扑救,有效利用内部固定消防设施灭火是较好的选择措施。燃烧局限在某一工作室或隐蔽区域时,应视情首先选用手提式二氧化碳、干粉等灭火器,实施局部有效灭火;其次是启动固定灭火设施灭火,可及时启动干粉、气体等灭火系统在有限空间内扑灭火灾,以达到减少水渍损失的目的。
(三)选择恰当的射流形式。
在必须出水的情况下,首先用雾状水灭火。如果用气体、干粉灭火剂未能将火扑灭,而火势仍处于扩大状态时,可用雾状水灭火。一般在使用雾状水灭火前,应用经过耐火处理的油布、垫毯等对忌水物品进行遮盖,以减少水渍损失,对喷雾水枪的数量、使用范围要尽量控制,尽可能将水直接喷射到火焰上,减少水对火焰周围的影响。如果侦察表明火场无怕潮湿及忌水性物质,那么要根据燃烧对象的不同,采用合适的出水方式灭火,这可以在减少出水量的前提下达到灭火目的。
(四)及时做好物资疏散工作。
火场上物资都会不同程度地受到火灾的威胁,一般疏散的原则是先疏散对火灾扑救有影响、有可能使火势扩大的物资,如毒害品、易燃易爆化学危险物品及贵重物资。但有时为了不影响出水扑救,需将忌水性物资首先疏散至安全地带,对大面积的火场可采用灭火器进行局部掩护,组织人员快速疏散物资。一时不能疏散的要用塑料布等防水覆盖物覆盖,或者通过防火分区系统,如防火卷帘、挡烟垂壁将起火房间与相邻房间的实施分隔,然后施救。
(五)妥善解决保护现场与抢救物资的矛盾。
火灾扑灭后,为准确地调查火灾原因,现场一定要受到严密的保护,但这在一定程度上又会加大水渍损失。因此,在现场保护中,应本着减少损失的原则,在单位技术人员的指导下,合理地抢救出残存的部分物资,或用还吸泵抽出火场积水,循环使用,减少水渍损失。以上操作应在单位技术人员的指导下进行,防止产生误操作而造成更大的灾害(比如忌水物质用水扑救)。
四、相关注意事项
扑救洁净厂房火灾,战斗环境严酷,灭火进攻困难。因此,对灭火战斗行动必须提出更高的要求。
(一)洁净厂房面积达,纵深距离长,发生火灾时浓烟高温,情况复杂。供水距离由于通道曲折而路线长,应加强通信联络,带足带齐供水器材和装备,做好个人防护分组行动,始终坚持不见明火不出水的原则。
(二)实施破拆进攻时要选择好破拆点。在开门、开窗前要在水枪到位并做好射水准备的情况下实施,对凡有烟雾冒出的地方都要预先布置力量,防止轰燃或火势逆风蔓延,造成燃烧面积扩大。必须要破拆进攻时,一定要选择好破拆点,在水枪到位并做好射水准备,如果浓烟冒出时,不要盲目向内部射水,避免造成更大的水渍损失。
(三)火灾扑灭后,要加强对技术夹层、通风管道、电缆沟(井)等隐蔽部位的搜寻,彻底消灭残火,不留隐患。能使用喷雾水流的,坚决使用;对水流喷射距离较长的,可利用地形地物,采取灵活的供水、喷射方式实施有效灭火。
(四)洁净工业生产过程中,使用了大量的危险化学物品,要加强对火场灭火污水排放的处理和回收,防止直接排入城市污水系统或流向自然河流湖泊,造成不必要的次生灾害。