其实就是想说,施耐德是没有消防报警不切断的断路器但是对于有这要求的怎么办用这种方式?NSX160/3P 160 MA 再附加说明消防报警不切断吗?还是感叹一句国产开关就是牛
其实就是想说,施耐德是没有消防报警不切断的断路器
但是对于有这要求的怎么办
用这种方式?
NSX160/3P 160 MA 再附加说明消防报警不切断吗?
还是感叹一句国产开关就是牛
2楼
你都已经用MA单磁脱扣器了,还说明什么,已经没有过载保护了,短路了难道还不切断回路?其实常熟CM3所谓的报警不动作的脱扣器本质上也是一个单磁脱扣器(常熟的技术样本上写的很清楚),国产开关也不是牛,只是为了应付中国的某些二逼规定设计出来的部分功能罢了。
回复
3楼
消防报警不切断针对的是过载保护
MA只有短路保护,NSX断路器怎么实现过载报警不切断,难道只有再加上热继电器?
没有其他的方法吗
回复
4楼
路过,学习了。
回复
5楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2014-4-8 22:18 编辑 gzbxdesign2 发表于 2014-4-8 12:22 消防报警不切断针对的是过载保护MA只有短路保护,NSX断路器怎么实现过载报警不切断,难道只有再加上热继电 …你这个断路器是用在哪的?如果在末端电动机回路,电动机过载报警不跳闸,那一般由热继电器实现;如果是在干线上,哪里要求干线也要实现过载报警了?末端过载已经有报警了,干线何必还要报警?
回复
6楼
leedongcheng 发表于 2014-4-7 22:10 你都已经用MA单磁脱扣器了,还说明什么,已经没有过载保护了,短路了难道还不切断回路?其实常熟CM3所谓的报 …:);P:P:handshake
回复
7楼
谢谢楼主分享,学习啊。
回复