中央空调室温降不下来是什么原因
hgc_1224
hgc_1224 Lv.3
2014年04月07日 14:24:23
来自于制冷技术
只看楼主

本人遇见的问题,就是整栋大楼的中央空调只改造其中一层,做了同层同程管路。从原大楼的立管接入水管,大概有一百来间房。现在没有一间房温度可以将下来的。检测了楼层进出水主管的压差两侧管道是压力是平衡的。是不是压差小导致流速过慢的原因?请大虾们赐教!

本人遇见的问题,就是整栋大楼的中央空调只改造其中一层,做了同层同程管路。从原大楼的立管接入水管,大概有一百来间房。现在没有一间房温度可以将下来的。检测了楼层进出水主管的压差两侧管道是压力是平衡的。是不是压差小导致流速过慢的原因?请大虾们赐教!
免费打赏
adingkgb
2014年11月10日 16:34:02
12楼
本楼层的供水干管平衡阀是否未调整好?或者内部堵塞?
既然其他楼层都正常,那么至少说明水泵的主干管都是畅通的,就是本楼层可能存在问题
回复
wzd2016
2014年11月11日 11:06:34
13楼
首先可以肯定的是冷冻水流量不足(根本原因)。
问题所在:1.检查主管道阀门,是否未打开或阀门坏了。
2.水路官网不平衡,需增加平衡阀等措施调节水流量。
还有一个弱弱的问题要问下,所有内机球阀是否打开?
回复
小清新
2014年11月12日 07:17:46
14楼
是不是温控阀坏了
回复
多联机
2014年11月15日 10:31:34
15楼
进出水主管的压差是平衡的证明阻力大,证明水没有循环,检查阀门开启情况和管路排气。
回复
空调砖家
2014年11月16日 18:27:53
16楼
楼主,应该要对存在问题的各管路的温度进行测量,有数据,才有分析的依据,别凭经验凭个人感觉去指引着你。
最简单的就是测量同一层楼的进水和出水的温度。
如果进/出水的温度差大,说明流入这一层楼的流量小(水流量不够或管路存在部分堵塞),有可能是一层的负荷比其它层的要多。
如果进/出水的温差小,可能是有部分水没有经过末端,被旁通了,或末端热交换差。
回复
jpy269
2014年11月19日 09:57:18
17楼
以前也遇到过实际运行不制冷的情况
---经参考共

----先在末端盘管上放水(随便调几个),检测水温,有无变化(有的是气堵、阀门未开、电磁阀未打开、过滤网堵塞等等)
----检查局部管网的阀门、最高端自动排气阀(循环泵的推力无法使管道的水流动)
----最不靠谱的情况:管道(母管)堵塞,施工管理出问题,接管错误(管道接反或对接)或管道有大型异物(遇到过橡胶垫、安全帽、木块)
回复
wumingzhe007
2014年11月19日 10:06:29
18楼
主机制冷负荷是否匹配,测测管道水温和主机进出水温度,看看是不是管道有堵得地方或者有气体没有排除,清洗一下管道,或者末端空调器里面是不是有泥沙
回复

相关推荐

APP内打开