关于私人建房子遇到的防雷问题,请教下各位达人!
myj126
myj126 Lv.4
2014年04月05日 18:43:02
只看楼主

乡下经常打雷,所以新建房子的柱按常见的防雷做法:将柱钢筋与桩钢筋连通,地梁也互相接通,现有问题了: 1、基础是按五六层做的,但暂时只做二层,柱钢筋需在三层面预留出来伸出楼面,以备以后加高楼层。柱筋露出来了,但又未能像普通完工的天面那样做防雷,这种情形会招雷吗?有什么解决的办法? 2、要建的房子两侧两米远都有三四层的邻房,而邻房没做防雷的,就算我的二层房子做了防雷,但因高度比邻房低,会否在引电到地下过程令邻房遭雷击?

乡下经常打雷,所以新建房子的柱按常见的防雷做法:将柱钢筋与桩钢筋连通,地梁也互相接通,
现有问题了:
1、基础是按五六层做的,但暂时只做二层,柱钢筋需在三层面预留出来伸出楼面,以备以后加高楼层。柱筋露出来了,但又未能像普通完工的天面那样做防雷,这种情形会招雷吗?有什么解决的办法?
2、要建的房子两侧两米远都有三四层的邻房,而邻房没做防雷的,就算我的二层房子做了防雷,但因高度比邻房低,会否在引电到地下过程令邻房遭雷击?
免费打赏
hehe87
2014年04月05日 23:13:57
2楼
建议装个避雷针接地极
回复
lingxuct
2014年04月07日 07:44:39
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-7 07:46 编辑

房子高低确实对雷击有影响,但到底多少要看现场,普通按30米半径的方法计算。

“要建的房子两侧两米远都有三四层的邻房,而邻房没做防雷的,就算我的二层房子做了防雷,但因高度比邻房低,会否在引电到地下过程令邻房遭雷击?”

避雷针的名字与实际物理意义正好相反,就是引雷针,你的防雷避雷针把雷电引走了,邻居的房子也安全了。当然,你的房子不要比邻居低很多(在30米半径以外可以,30米半径以内就不要装了)。
回复
liangke80
2014年04月09日 12:56:29
4楼
外行,学习了
回复
qdyfh1986
2014年04月09日 14:59:36
5楼
真是外行
避雷针是程伞形保护建筑物的,本来应该击在建筑物上的雷电会被避雷针吸引,由避雷针接闪并通过引下线释放到大地,楼房安装避雷针没有什么意义,避雷针适合保护尖型的物体,楼房顶部都是安装避雷带的。你周边比你高的楼房就帮你招雷的,你还安装什么,在里面睡大觉行了。非要安装就在屋顶周边弄一圈避雷带行了。
回复
cengjingdeshisan11
2014年04月10日 13:39:10
6楼
还不错 值得细细研究
回复
liyanjunx
2014年04月10日 19:39:31
7楼
你的房子比别人房子矮,没有必要装,到时候建到五层要装避雷带。
回复
l1751233729
2014年04月11日 15:10:37
8楼
不是雷区没必要安装
回复