有几个问题老是被搞晕,想请高人指点迷津:1、高位水箱满足最不利点消火栓静水压力时,但是不满足最不利点消火栓出水压力也行吗?此时发生火灾至消防泵启动完毕期间,消防用水怎么满足最不利出水压力要求?2、关于稳压泵的问题:高位水箱满足设计静水压力要求,还需要在泵房设置稳压泵么?稳压泵流量较小,是怎么保证最不利出水压力要求?

有几个问题老是被搞晕,想请高人指点迷津:
1、高位水箱满足最不利点消火栓静水压力时,但是不满足最不利点消火栓出水压力也行吗?
此时发生火灾至消防泵启动完毕期间,消防用水怎么满足最不利出水压力要求?
2、关于稳压泵的问题:高位水箱满足设计静水压力要求,还需要在泵房设置稳压泵么?
稳压泵流量较小,是怎么保证最不利出水压力要求?
免费打赏
王农勤
2014年04月05日 20:24:40
2楼
室内消火栓给水系统对于消防水箱的规定,是有不同的规定的.
回复
云飘飘
2014年04月06日 07:29:11
3楼
主要是满足一支枪出流、压力。
回复
青春37度
2014年04月08日 09:53:18
4楼
云飘飘 发表于 2014-4-6 07:29 主要是满足一支枪出流、压力。只有高位水箱,没有稳压设备,能满足水枪出流,但是压力没法满足;规范上设置高位水箱时没有对压力的规定,感觉发生火灾时,这个高位水箱就起不了什么大作用啊
回复
wangchao0123
2014年04月08日 11:14:48
5楼
1、消防稳压设备的消防压力最小的也能达到0.1Mp,大一点的能达到0.22mp ,一般取值也在0.16mp左右,加上静压完全能满足最不利点消火栓的出水压力。
2、如果不设置稳压泵,则不能保证气压罐的压力维持在一个需要的数值上,那样一旦发生火灾,就有可能导致最不利点的消火栓不能满足灭火要求;稳压泵本身也不需要太大流量,他的职责是在气压罐内的压力低于一定压力值时,往稳压罐内补压的一个水泵,最不利点的出水压力是由气压罐内的压力来保证的,稳压泵只是起到在气压罐压力降低的时候补压的作用,补压管的管道一般也就DN32,所以流量肯定不会很大。
回复
秀水青山303
2015年04月13日 16:25:30
6楼
1.高位水箱满足静压不满足动压,说明你的水箱出水管管径太小了,不满足系统流量要求,因此动压不足。
2.高位水箱满足设计静水压力要求,还需要在泵房设置稳压泵么?
答:不需要再设稳压泵了
3. 稳压泵流量较小,是怎么保证最不利出水压力要求?
答:稳压泵本身就是在高位水箱不能满足系统最不利点压力要求时而设的,其本身流量小,他的流量只满足系统泄漏量和压力开关自动启动流量所需的流量,他是当系统因泄漏造成系统压力不足时向系统内补压,加上有流量调节和保压作用的气压罐相配合,因此流量较小,避免了频繁启动消防水泵来补压,因此他能起到对系统的保压作用。