多层框架,6度抗震设防。。想知道图中圆圈处需不需要处理,怎么处理?
多层框架,6度抗震设防。。想知道图中圆圈处需不需要处理,怎么处理?
2楼
就是这个图了
回复
3楼
在线等啊 亲们~~~
回复
4楼
这个问题很小白么?
回复
5楼
各位 给点意见啊
回复
6楼
这体型。。。
分缝好像又太浪费了
回复
7楼
平面不规则且比较严重建议设缝分开。
回复
8楼
zhugeguang 发表于 2014-4-5 17:33 平面不规则且比较严重建议设缝分开。亲, 设缝影响过道宽度 有其他办法么?
回复
9楼
不能就这么沉了呀
回复
10楼
枪毙方案,枪毙建筑师
回复
11楼
在转角处(圆圈范围内)加三根柱子。
回复