长66m宽51m的管业厂房,分三跨,分别是18.18.15 我用天正和浩参辰分别计算照度,差别比较大,不知道大家都普遍认可哪一种软件?厂房照度根据04标准,普通厂房200LX,我也采用这样的标准。大家帮我分析一下要怎么布灯才好?
长66m宽51m的管业厂房,分三跨,分别是18.18.15 我用天正和浩参辰分别计算照度,差别比较大,不知道大家都普遍认可哪一种软件?厂房照度根据04标准,普通厂房200LX,我也采用这样的标准。大家帮我分析一下要怎么布灯才好?
2楼
厂房灯具安装高度11米左右,我选择每跨250W钠灯 两排 不知可否?
回复
3楼
用旺元节能照明设计软件算算看。
回复
4楼
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 照明节能计算书 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
工程名称 : 管业厂房
项 目 : 管业厂房
计算地点 : 管业厂房
场所类别 : 工厂照明-显色性要求一般的正常工作环境-机、电工业-机械加工粗加工
---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
3 : 《冷库设计规范》GB50072-2001
4 : 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002
----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
3 : 《照明设计手册》北京照明学会
4 : 《照明手册》日本照明学会
------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 200; CIE : -; 计算取值 = 200
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.70
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤22
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = 8; 目标值 = 7; 取值:现行值
--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥60; CIE : ≥60
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:21世纪建筑电气设计手册:-
特殊要求 GB50034-2004 : -
---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=66.00(m) ; 宽=51.00(m) ; 面积=3366.00(平方米) ; 高=11(m) ; 灯具安装高度=11(m)
--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=3366.00; 有效空间反射比ρc=0.70
其中:
顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 3366.0平方米
二: 室空间: 总面积=2398.50; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 2398.5平方米
三: 地空间: 总面积=3541.50; 有效空间反射比ρf=0.38
其中:
墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 175.5平方米
地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 3366.0平方米
------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 灯具效率 利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-DJ12 1.1367 0.76 0.8639 54.30 54 1 200.00
其中:灯具计算数量=照度取值*房间面积/(灯具光通量*固有利用系数*灯具效率*维护系数)
--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-DJ12; 名称: 250W宽配光敞开式吸顶节能金卤灯
性质: 点光源 分类: A2 光通量(lm): 20500 效率: 0.76
使用的光源: ED玻壳金属卤化物灯 功率: 250 色温(K): 4300 显色指数: 65
镇流器: 金卤灯节能型电感镇流器 频闪效应: 频闪 噪音等级(dB): ≤50
防护等级: IP20 防触电保护分类= I 类
遮光角(度): 25.00 距高比A: 1.62 距高比B: 1.62
额定电压(V): 220 额定电流(A): 1.24 总功率(W): 272.00 功率因数: 0.90
尺寸: 长(mm): 410 宽(mm): 410 高(mm): 510 重量(kg): 9.50
发光面积(平方米): A1=0.1320 A2=0.0000 A3=0.0000
回复
5楼
这个是设计250照度的
回复
6楼
这个是设计300照度的,都是400W厂房灯 金卤光源。红色就是灯具,数量可以自己数
回复
7楼
好东西,照明设计很关键啊。随着我们生活质量提高,应该逐渐引起大家的注意了。
回复
8楼
建议选择金卤灯,光色好 ,舒适白光与发出暗黄色光的高压钠灯和发出蓝色光的高压汞灯相比,金卤灯所发出的舒适纯白色光受到大多数工业场所和商业场所喜爱,它可使暗室内或夜色下的景致如同在阳光照耀下一样色彩艳丽。 使用金卤灯并按照你的设计,每跨两盏两排,采用250W灯泡即可,采用400W灯泡效果更佳,我给一个机加厂房(面积与你的面积差不多)搞的照明就是用的金卤灯,效果非常好。
回复
9楼
我平时也用金卤灯,但是最近有个业主跟我说,显色达不到他们的要求,而且光在晚上的时候泛青色,有点恐怖。想换光源,我已经被他搞得头痛死了。
回复