风管设计注意事项 ---【系统设计问题】
haixinbaba
haixinbaba Lv.7
2014年04月04日 14:00:52
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 haixinbaba 于 2014-4-4 14:00 编辑 (一)系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计:

本帖最后由 haixinbaba 于 2014-4-4 14:00 编辑

(一)系统设计问题

1、水泵在系统的设计位置:

一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。

2、冷却塔上的阀门设计:

2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)

2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)

3、电子水处理仪的安装位置

放置于水泵后面,主机前面。

4、过滤器前后的阀门

过滤器前后放压力表。

5、水泵前后的阀门

5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接

5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀
图片2.jpg

6、分集水器

6、1分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)

6、2集水器的回水管上应设温度计
图片3.jpg

7、各种仪表的位置:

布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。

8、机组的位置:

两台压缩机突出部分之间的距离小于1.0m,制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m, 大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。




图片2.jpg


图片3.jpg

免费打赏
zys070419
2014年04月08日 19:42:31
12楼
太精辟了呀!
回复
zhqzhang
2014年04月08日 20:01:41
13楼
不错,谢谢楼主分享
回复
shenniao0098
2014年04月09日 10:53:39
14楼
冷却塔进水为什么提倡装电磁阀
回复
zhj151737
2014年04月10日 16:33:27
15楼
本帖最后由 zhj151737 于 2014-4-10 17:26 编辑

进水指的是补水吧,另外多组冷却塔并联运行,有设阀门的必要
回复
冰鹰
2014年04月10日 16:50:23
16楼
应该是经验之谈!
回复
nirvanadl
2014年04月10日 21:25:59
17楼
谢谢分享,值得学习
回复
suyueying-
2014年04月10日 22:13:29
18楼
谢谢楼主分享:D
回复
火鸟zxcvbnm
2014年04月10日 22:42:35
19楼
风管设计注意事项 ---【系统设计问题】
回复
火鸟zxcvbnm
2014年04月10日 22:42:55
20楼

资料不错,谢谢分享。
回复
ygfzxq
2014年04月11日 09:30:44
21楼
路过参与学习
回复

相关推荐

APP内打开