风管设计注意事项 ---【系统设计问题】
haixinbaba
haixinbaba Lv.7
2014年04月04日 14:00:52
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 haixinbaba 于 2014-4-4 14:00 编辑 (一)系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计:

本帖最后由 haixinbaba 于 2014-4-4 14:00 编辑

(一)系统设计问题

1、水泵在系统的设计位置:

一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。

2、冷却塔上的阀门设计:

2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)

2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)

3、电子水处理仪的安装位置

放置于水泵后面,主机前面。

4、过滤器前后的阀门

过滤器前后放压力表。

5、水泵前后的阀门

5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接

5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀
图片2.jpg

6、分集水器

6、1分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)

6、2集水器的回水管上应设温度计
图片3.jpg

7、各种仪表的位置:

布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。

8、机组的位置:

两台压缩机突出部分之间的距离小于1.0m,制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m, 大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。




图片2.jpg


图片3.jpg

免费打赏
小诺亚
2014年04月04日 17:15:10
2楼
路过学习了
回复
sl968754
2014年04月05日 11:50:49
3楼
资料不错,谢谢分享。
回复
sjh819
2014年04月05日 12:16:03
4楼
参与学习,谢谢分享。
回复
david200901050
2014年04月06日 23:05:56
5楼
谢谢楼主分享
回复
ls457869
2014年04月07日 10:30:11
6楼
资料不错,谢谢分享。
回复
liufang92
2014年04月07日 15:50:33
7楼
多谢楼主的分享
回复
xfywatmzx
2014年04月08日 13:59:10
8楼
学习了。。。
回复
pppeng123
2014年04月08日 15:35:14
9楼
感谢分享,不错的资料
回复
潜水的臭鱼
2014年04月08日 15:36:33
10楼
这明明是水管设计注意事项吧
回复
yzm123321
2014年04月08日 16:05:27
11楼
为什么“冷却塔进水管上加电磁阀”?