砂浆试块超强怎么办
jxfxxj2005
Lv.2
2014年04月04日 13:15:15
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
M5的砂浆试块压出来强度为15.6,怎么办啊?
M5的砂浆试块压出来强度为15.6,怎么办啊?
免费打赏
wanghao870806
2014年04月08日 15:57:21
2楼
可以去检测中心申请现场回弹
回复
xiaosong123sjn
2014年04月09日 12:13:43
3楼
试块强度高了没事,不过建议采用控制配合比,强度过高可能是配比不当,废材料~
回复
尘埃
2014年04月09日 15:42:11
4楼
可以怀疑试块的真实性,主管部门一般都会要求回弹的
回复
liaomingcheng
2014年04月22日 14:34:12
5楼
一楼正解,。
回复
lx154211
2014年04月27日 10:33:33
7楼
还会有这样的事
回复
木欣泉流
2014年04月27日 15:33:58
8楼
强度超过设计强度的2倍就不具有代表性了,可请检测单位现场回弹检测
回复
yigyi132189
2014年04月27日 22:32:39
9楼
没事,我们这强度压出来比你还高