本帖最后由 liyanjunx 于 2014-4-3 18:03 编辑 有一配电柜800A总开关,先有1条240平方引进,现在加了设备用电流有500-600A,电缆温度有点高,老板为了节约成本,只肯买1条95平方电缆并在一起,这一条大一条小,已用了半个月了,暂时没有发现异常,经常用会有影响吗?
本帖最后由 liyanjunx 于 2014-4-3 18:03 编辑
有一配电柜800A总开关,先有1条240平方引进,现在加了设备用电流有500-600A,电缆温度有点高,老板为了节约成本,只肯买1条95平方电缆并在一起,这一条大一条小,已用了半个月了,暂时没有发现异常,经常用会有影响吗?
3楼
肯定有问题,一般用一样大小的
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-4 10:04 编辑
800A开关的保护整定是多少?
一条95的与另一条240的电缆并接,电缆不发生故障是问题看不出来,小的一根发生短路故障,800A开关不会跳,整根电缆会烧毁而发生火灾事故。
可以这样想:当95的电缆在中间因机械原因发生二相短路,短路点的电流会从两头流向短路点(负载侧因为有240的一根电缆给故障点提供电源,电流通过电源开关经240电缆,再从负载侧回送到短路点),故障点的故障电流将是单根使用情况下的二倍!
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-4-4 10:03 800A开关的保护整定是多少?一条95的与另一条240的电缆并接,电缆不发生故障是问题看不出来,小的一根发 …学习了,没考虑这个
回复
6楼
同意二楼和三楼的说法,不能这么用
回复
7楼
你可以在95电缆电源端加个空开,规避规范。电缆过流各跳各的空开。:)
回复
8楼
现在没问题,表示实际负荷不大,如果长期大负荷运行,小电缆肯定要烧掉
回复
9楼
qsy0 发表于 2014-4-6 02:01 你可以在95电缆电源端加个空开,规避规范。电缆过流各跳各的空开。赞同此法。各行各的路,各尽各的责。