13楼
墙厚多少啊,能满足平直段锚固要求吗
回复
14楼
建筑使用功能允许的情况下,最好加上翼缘或角柱,从结构概念上讲更合理些。当然,7度0.1g区此处不加一般也问题不大。模型中剪力墙开洞的做法,模糊了概念。使剪力墙能形成整体的强连梁一般需要墙体布置在一条线上,在连梁的作用下能共同抵抗倾覆力矩,而此处则属于平面外稳定问题。供参考
回复
15楼
结构必须为建筑服务,一字墙也是没办法的办法,要是能做翼缘,谁还乐意做一字墙呢
回复
16楼
是建筑的要做转角凸窗,可是不像啊,因为你纵向的墙已经拉到底了,为什么你不和建筑的协调一下,窗向右移几十公分,这样转角的地方就有条件加墙了嘛
回复
17楼
住宅这样没啥问题,因为这里跨度小,梁也不会很高;
回复
18楼
这种地方,加个端柱,对建筑立面也没有影响吧,
回复
19楼
高规上明确说明了,剪力墙平面外搭接梁高大于两倍以上墙后的梁,会产生较大的平面弯矩,对墙很不利,锚固也不够,我觉得还是算了,L型还好,一字型真的要注意
回复
20楼
对于我们6度区的来说,这样的款式很常见,但要注意底部几层和标准层在设置时有些差别的
回复
21楼
现在的结构没有不能做的,放心吧。
回复
22楼
可能建模计算没什么问题,只是,如果能不做成这样,就不要做成这样,从受力上来说,这样是非常不好的。相当于剪力墙直接承担平面外的一个梁扭力、
回复