7度区,32层,阳角剪力墙如图可以吗,要不要加角柱?
7度区,32层,阳角剪力墙如图可以吗,要不要加角柱?
2楼
完全可以,模型中剪力墙开洞就行了,看建筑的使用功能,考虑用500或者600高梁
回复
3楼
你开洞形成连梁以后,下面的墙就是一个一字型剪力墙,你就要满足一字型剪力墙的相关规定,一二级抗震,底部加强部位一字型剪力墙需要220厚。。。
另外,楼上同学说的开洞不合适吧,高规7.1.1第二小条说到,剪力墙开洞,宜形成明确的墙肢和连梁。你开洞建模,左侧形成不了有效的墙肢,开洞的梁也不是一个连梁,开洞是不合适的。
左侧的是一字型墙,墙厚200,下面的那个窗户上的梁,上部钢筋锚固也是个问题。
所以,还是建议加端柱。
回复
4楼
学习了,受教了
回复
5楼
对7度设防区问题不大,8度区指标难调哦
回复
7楼
至于计算建模我觉得没什么大问题,从结构概念设计上,我感觉不太合适,角部没有翼缘,严格说,也不能算是角窗,但从规范也找不出依据,大家分析一下不能这样做的理由
回复
8楼
不合适,一字型墙本身对抗震就不利,还受到平面外荷载
回复
9楼
如果这样做,采取什么措施,或者不能这样做的理由
回复
10楼
大家有什么看法
回复
11楼
可以的,墙身开洞来计算
回复
12楼
像这种情况肯定不能开洞,旁边的墙就是个一字型,根本形成不了连梁,这是典型的与墙平面外相连的梁,根本达不到刚接,再说连梁的锚固长度也不够,个人认为还是要加端柱,一字型墙对抗震是非常不利的。
回复