37kW的水泵,用了软启动器启动,停机时电流冲击很大,峰峰值有1.5kA!而且停机时电流先变为0,然后突然来一个大的冲击,最后才是逐渐降为0. 还请高手指点,这是软启动器的特性?还是软启动器设置有问题?请高手帮忙分析。
37kW的水泵,用了软启动器启动,停机时电流冲击很大,峰峰值有1.5kA!而且停机时电流先变为0,然后突然来一个大的冲击,最后才是逐渐降为0.
还请高手指点,这是软启动器的特性?还是软启动器设置有问题?请高手帮忙分析。
12楼
检查启动电流跟电机铭牌额定电流是否一致,看下低压软起的设置的电流互感器变比。
回复
13楼
资料不错~学习了
回复
14楼
设置停机时间
回复
15楼
路过,学习了
回复
16楼
板凳有道理,可能是软启动与全压运行切换瞬间产生的水锤效应导致的机电扰动,可以适当延长软启动时间试试,尽量使软启动与全压运行切换时的转速平滑衔接,无阶跃冲击。
回复
17楼
软启动设置成自由停车方式看一看,怎么样?
回复
18楼
说的不错!电机的反转,是不会产生电流的
回复
19楼
:):):):):):):):):):)
回复
20楼
期待高手详细解答,软启动器如何设置?
回复
21楼
个人觉得和电机没有关系 设置一下停机方式