请教:电机软启动器停机冲击电流问题
wangyoucao0914
2014年04月03日 14:43:27
只看楼主

37kW的水泵,用了软启动器启动,停机时电流冲击很大,峰峰值有1.5kA!而且停机时电流先变为0,然后突然来一个大的冲击,最后才是逐渐降为0. 还请高手指点,这是软启动器的特性?还是软启动器设置有问题?请高手帮忙分析。

37kW的水泵,用了软启动器启动,停机时电流冲击很大,峰峰值有1.5kA!而且停机时电流先变为0,然后突然来一个大的冲击,最后才是逐渐降为0.

还请高手指点,这是软启动器的特性?还是软启动器设置有问题?请高手帮忙分析。

37kw电机电网—停机瞬间.png

免费打赏
xyyrrr
2014年04月04日 07:55:33
2楼
个人意见是电机回馈.至于软启动是否有吸收功能(回路)就不清楚了.抛砖引玉:lol
回复
lsc19590714
2014年04月04日 08:09:11
3楼
一般软启均有停车设置功能,可以设定软停车。应根据负荷性质来调整,水泵因有水锤效应,电动机突然停止,会引起电机突然逆转,这对电气设备是不利的。
回复
悠然
2014年04月04日 08:13:08
4楼
有的软启动带有不同的停车方式,,可以修改一下。
回复
moddii
2014年04月04日 09:30:00
5楼
37KW为什么设置软启动器
回复
duomingniya
2014年04月04日 10:01:29
6楼
水锤会使水泵点击产生反向电流么?这个是不是水锤引起的呢?
回复
合十
2014年04月04日 11:24:12
7楼
坐等高手解答
回复
pawan
2014年04月04日 15:24:27
8楼
板凳说的不错!
不过期待专业人士来分析哈!
回复
多多指教
2014年04月04日 16:13:15
9楼
路过学习一下!
回复
鸭江绿水
2014年04月04日 16:16:45
10楼
水锤冲击只对电机有影响。是不会产生电流的,电动机不是发电机,逆转没有电流。
用了软启,具体内部线路如何就不知道了。应该与软启的电路组成有关。
回复
xyyrrr
2014年04月04日 17:47:13
11楼
本帖最后由 xyyrrr 于 2014-4-4 17:48 编辑

水锤吸纳器/消除器,机械上的装置不熟的说:L
回复