照明配电箱三相进线最小截面是多少啊
wunai925921
2014年04月03日 11:20:08
只看楼主

负荷不是很大,也就是十多我进了个VV-5x6,被俺师父熊了一顿求相关依据,谢谢

负荷不是很大,也就是十多
我进了个VV-5x6,被俺师父熊了一顿
求相关依据,谢谢
rk5707
2014年04月03日 11:28:07
2楼
最小就是6。电气措施2009上面有规定!:lol
回复
一只迷途的羔羊
2014年04月03日 11:57:09
3楼
GB50096-2011 8.7.2,进户线截面至少10
回复
leedongcheng
2014年04月03日 11:58:49
4楼
chenbo15690 发表于 2014-4-3 11:57 GB50096-2011 8.7.2,进户线截面至少10住宅的规范不要到处乱套。
回复
xuexi999123
2014年04月12日 15:26:32
5楼
路过,学习了
回复
wjql3002
2014年04月13日 06:12:26
6楼
:victory::victory::victory:
回复
云飘飘
2014年04月13日 06:47:29
7楼
规范要求最小为6平方线,不管什么线
回复
41474249
2014年04月13日 09:03:48
8楼
最小6平方。。。。:)
回复
北方郎
2014年04月13日 09:26:53
9楼
二级配电箱的话电缆截面和负荷关系不大,主要是满足短路热稳定要求。
回复
lsc19590714
2014年04月13日 14:47:27
10楼
08版新民规:进户线应10平方毫米(铜线)
回复
infly0107
2014年04月14日 09:54:34
11楼
rk5707 发表于 2014-4-3 11:28 最小就是6。电气措施2009上面有规定!大哥你好,这条规定能不能告诉我在技术措施的哪个地方,找了一顿也没找到,谢谢了