关于图纸与甲方的争论
hhb7353323
hhb7353323 Lv.3
2014年04月02日 22:43:53
来自于工地图片
只看楼主

我是工地施工员一枚,大家帮忙看下架空层(也就是地梁层)梁板混泥土强度等级,甲方代表硬说架空层梁板和底层柱砼强度都是C30。但我硬说是:底层柱和一层柱砼为C30,所以梁板都是C25。甲方还说问了设计了。结果我也就按甲方的意思。在此我只想各位土木易友帮我分析下是我错了还是甲方。以免以后我继续错。

我是工地施工员一枚,大家帮忙看下架空层(也就是地梁层)梁板混泥土强度等级,甲方代表硬说架空层梁板和底层柱砼强度都是C30。但我硬说是:底层柱和一层柱砼为C30,所以梁板都是C25。甲方还说问了设计了。结果我也就按甲方的意思。在此我只想各位土木易友帮我分析下是我错了还是甲方。以免以后我继续错。

IMAG0718.jpg

免费打赏
wuyuzhe110
2014年05月04日 15:50:03
22楼
如果要求C30,让甲方出依据呗,因为图纸写的25
回复
du592558619
2014年05月04日 16:25:32
23楼
图纸上这不明白的是C25嘛
回复
常常想起
2014年05月04日 16:43:25
24楼
楼主的观点是正确的
回复
xiwangz
2014年05月04日 17:16:05
25楼
根据《混凝土规范》表3.5.3,地梁属于二b类环境的话,优先选用C30
你的图纸标注为C25,让设计出变更
回复
wangziboy
2014年05月06日 11:27:35
26楼
作为建筑施工人员的原则是按图施工,若甲方或者设计及监理单位要我们更改做法,必须要有依据,而且要有书面证明文件,便于日后结算,如果只是空口说说,还是要坚持自己的立场,做施工要有自己的原则
回复
土木清风
2014年05月10日 12:32:15
27楼
显而易见,你是对的,应该坚持
回复
演员的自我修养
2014年05月13日 10:57:25
28楼
你说的没错!!!甲代也不知道以前他是干嘛的!!!是不是昨天又喝通宵了!!!:L
回复
tangyongts
2014年05月15日 18:16:21
29楼
这个我觉得无所谓强势或弱势之分,只要给签证要打C60也没问题,关键是要走合理合法的程序
回复
土木清风
2014年05月27日 13:16:10
30楼
你按甲方说的做了,强度高了好说,如果强度低了,算谁的责任呢,不能盲从。
回复
elong852123
2014年05月28日 17:13:21
31楼
你是正确的
回复