我是工地施工员一枚,大家帮忙看下架空层(也就是地梁层)梁板混泥土强度等级,甲方代表硬说架空层梁板和底层柱砼强度都是C30。但我硬说是:底层柱和一层柱砼为C30,所以梁板都是C25。甲方还说问了设计了。结果我也就按甲方的意思。在此我只想各位土木易友帮我分析下是我错了还是甲方。以免以后我继续错。
我是工地施工员一枚,大家帮忙看下架空层(也就是地梁层)梁板混泥土强度等级,甲方代表硬说架空层梁板和底层柱砼强度都是C30。但我硬说是:底层柱和一层柱砼为C30,所以梁板都是C25。甲方还说问了设计了。结果我也就按甲方的意思。在此我只想各位土木易友帮我分析下是我错了还是甲方。以免以后我继续错。
22楼
如果要求C30,让甲方出依据呗,因为图纸写的25
回复
23楼
图纸上这不明白的是C25嘛
回复
24楼
楼主的观点是正确的
回复
25楼
根据《混凝土规范》表3.5.3,地梁属于二b类环境的话,优先选用C30
你的图纸标注为C25,让设计出变更
回复
26楼
作为建筑施工人员的原则是按图施工,若甲方或者设计及监理单位要我们更改做法,必须要有依据,而且要有书面证明文件,便于日后结算,如果只是空口说说,还是要坚持自己的立场,做施工要有自己的原则
回复
27楼
显而易见,你是对的,应该坚持
回复
28楼
你说的没错!!!甲代也不知道以前他是干嘛的!!!是不是昨天又喝通宵了!!!:L
回复
29楼
这个我觉得无所谓强势或弱势之分,只要给签证要打C60也没问题,关键是要走合理合法的程序
回复
30楼
你按甲方说的做了,强度高了好说,如果强度低了,算谁的责任呢,不能盲从。
回复
31楼
你是正确的
回复