我是工地施工员一枚,大家帮忙看下架空层(也就是地梁层)梁板混泥土强度等级,甲方代表硬说架空层梁板和底层柱砼强度都是C30。但我硬说是:底层柱和一层柱砼为C30,所以梁板都是C25。甲方还说问了设计了。结果我也就按甲方的意思。在此我只想各位土木易友帮我分析下是我错了还是甲方。以免以后我继续错。
这不是很明显吗,C25的啊,如果甲方问设计了让他出单子就完了
回复
4楼
按图上显示的是所有梁板都是C25
回复
5楼
口说无凭,找设计书面确认。
竣工后结算也有依据。
回复
6楼
其实底部都已经做好了,现在到了主体检测不知道填多少怕万一不一样就麻烦了。其实用仪器检测那些数据大家都懂的(靠的都是那个).谢谢大家让我明白了我的理解是对的,只是个人感慨下有时候施工员真是弱势群体,对的都被甲方误以为错的了。不过现在还年轻,相信随着年龄经验我们会强大的{:2_97:}
回复
7楼
你是对的。
这个甲方,应该没问过设计,撒谎不会脸红之辈。即使问了,估计问的是门卫。
回复
8楼
顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
9楼
按图施工,就是C25
回复
10楼
按图施工 按图结算 及时签证
回复
11楼
改C30施工,叫甲方签证,在图纸会审时就要提出来,方便施工吗。
什么年代的图纸,还有C25等级?
回复