关于图纸与甲方的争论
hhb7353323
hhb7353323 Lv.3
2014年04月02日 22:43:53
来自于工地图片
只看楼主

我是工地施工员一枚,大家帮忙看下架空层(也就是地梁层)梁板混泥土强度等级,甲方代表硬说架空层梁板和底层柱砼强度都是C30。但我硬说是:底层柱和一层柱砼为C30,所以梁板都是C25。甲方还说问了设计了。结果我也就按甲方的意思。在此我只想各位土木易友帮我分析下是我错了还是甲方。以免以后我继续错。

我是工地施工员一枚,大家帮忙看下架空层(也就是地梁层)梁板混泥土强度等级,甲方代表硬说架空层梁板和底层柱砼强度都是C30。但我硬说是:底层柱和一层柱砼为C30,所以梁板都是C25。甲方还说问了设计了。结果我也就按甲方的意思。在此我只想各位土木易友帮我分析下是我错了还是甲方。以免以后我继续错。

IMAG0718.jpg

免费打赏
gzszh11
2014年04月02日 23:58:37
2楼
图纸上梁板砼全是C25
回复
修普诺斯
2014年04月03日 07:27:22
3楼
这不是很明显吗,C25的啊,如果甲方问设计了让他出单子就完了
回复
superc527
2014年04月03日 10:06:24
4楼
按图上显示的是所有梁板都是C25
回复
liufuhuo
2014年04月03日 10:22:34
5楼
口说无凭,找设计书面确认。
竣工后结算也有依据。
回复
hhb7353323
2014年04月03日 23:56:49
6楼
其实底部都已经做好了,现在到了主体检测不知道填多少怕万一不一样就麻烦了。其实用仪器检测那些数据大家都懂的(靠的都是那个).谢谢大家让我明白了我的理解是对的,只是个人感慨下有时候施工员真是弱势群体,对的都被甲方误以为错的了。不过现在还年轻,相信随着年龄经验我们会强大的{:2_97:}
回复
ggm7713
2014年04月04日 08:48:07
7楼
你是对的。
这个甲方,应该没问过设计,撒谎不会脸红之辈。即使问了,估计问的是门卫。
回复
tgts12345
2014年04月04日 10:52:51
8楼
顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
岛上居民
2014年04月04日 17:05:03
9楼
按图施工,就是C25
回复
酥饼梅子酒
2014年04月11日 14:36:11
10楼
按图施工 按图结算 及时签证
回复
qq_1395218651213
2014年04月12日 19:36:16
11楼
改C30施工,叫甲方签证,在图纸会审时就要提出来,方便施工吗。
什么年代的图纸,还有C25等级?
回复

相关推荐

APP内打开