热气溶胶预制气体灭火系统设置
xx125xx
xx125xx Lv.3
2014年04月02日 11:12:54
只看楼主

rt;我们这边的配电间和发电机房都是用热气溶胶预制气体灭火系统,但是现在关于这个系统设置的规范不是很全,比如热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍,本人或许粗心,没有找到热气溶胶预制灭火系统的灭火密度表在哪里,还有泄压口设置规范上也没有明确,百度有的说要,有的说不要,这个资料那个水友知道啊,大家帮帮忙啊

rt;我们这边的配电间和发电机房都是用热气溶胶预制气体灭火系统,但是现在关于这个系统设置的规范不是很全,比如热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍,本人或许粗心,没有找到热气溶胶预制灭火系统的灭火密度表在哪里,还有泄压口设置规范上也没有明确,百度有的说要,有的说不要,这个资料那个水友知道啊,大家帮帮忙啊
xx125xx
2014年04月02日 11:14:43
2楼
新人求带求帮助
回复
wagps7890
2014年04月03日 14:58:49
3楼
防护面积是多大?
回复
wagps7890
2014年04月03日 15:04:25
4楼
你可以看一下国家标准《气体灭火系统设计规范》GB50370
回复
云飘飘
2014年04月04日 06:52:20
5楼
江苏省有地规也可以参考,厂家的样本也有详细的计算方法。
回复
xx125xx
2014年04月06日 08:25:51
6楼
wagps7890 发表于 2014-4-3 14:58 防护面积是多大?很小,只有350m3左右
回复
一呆王
2014年04月08日 10:41:12
7楼
你可以看一下国家标准《气体灭火系统设计规范》GB50370
回复

相关推荐

APP内打开