本帖最后由 jiwanhai 于 2014-4-2 14:27 编辑 女儿墙这样配筋合理吗,大家都是怎么配筋的啊。规范中有这方面规定吗,
本帖最后由 jiwanhai 于 2014-4-2 14:27 编辑
女儿墙这样配筋合理吗,大家都是怎么配筋的啊。规范中有这方面规定吗,
2楼
我们的女儿墙都是砖砌的。我也想知道你的配筋依据……
回复
3楼
这是我们公司常用做法,可是我感觉好像不太合理。不过也找不到依据。
回复
4楼
感谢楼主提供的资料
回复
5楼
你的图没得什么问题啊!!注意复核构造配筋的最小配筋率
回复
6楼
最小配筋率控制呗。
回复
7楼
高处能胜寒 发表于 2014-4-2 14:04 你的图没得什么问题啊!!注意复核构造配筋的最小配筋率版主,那你再看看第二张图片呢。
回复
8楼
青青小草 发表于 2014-4-2 14:28 最小配筋率控制呗。如果他比较高,不受风荷载控制吗。比如在80m处有一1.5米女儿墙。
回复
9楼
我觉得第三张图是对的,前两张好像有问题
回复
10楼
第一个大样比较合理,个人觉得最外层的钢筋也可以不要,高度不高,不受风荷载作用控制,女儿墙做单层钢筋就够了。
回复
11楼
一般就单层配筋 你给的有点大了
回复