土建预留的通风口留大了,屋顶的排烟风机安装遇到困难
江湖菜菜侠
2014年04月02日 10:01:30
来自于通风排烟
只看楼主

屋面上要求安装风机的型号是DWT-I No.4。查了一下底座外径660mm 方形,现在预留的矩形通风口共两个,外尺寸分别为:2400*660、880*550,较大的通风口安装两台型号的轴流风机,较小的安装一台。问题来了,很明显,风机的底座无法完全盖住风口,各位有没有啥方案能够解决呢?

屋面上要求安装风机的型号是DWT-I No.4。查了一下底座外径660mm 方形,现在预留的矩形通风口共两个,外尺寸分别为:2400*660、880*550,较大的通风口安装两台型号的轴流风机,较小的安装一台。问题来了,很明显,风机的底座无法完全盖住风口,各位有没有啥方案能够解决呢?


P40401-163526.jpg


P40401-163238.jpg

免费打赏
fine_2009
2014年04月02日 11:33:09
2楼
大了可以在顶盖上安装啊。
回复
云飘飘
2014年04月04日 06:45:28
3楼
可以增加钢板封闭住。
回复
xiaotang1984
2014年04月04日 10:42:34
4楼
这个包角做的有点不美观!
回复
chyw19900817
2014年04月05日 12:04:24
5楼
楼主可以和领导商讨一下
回复
jing20135
2014年04月08日 12:45:34
6楼
chyw19900817 发表于 2014-4-5 12:04 楼主可以和领导商讨一下神回复,哈哈。
回复
limaolv2
2014年04月08日 21:05:09
7楼
xiaotang1984 发表于 2014-4-4 10:42 这个包角做的有点不美观!跑题了啊哥们,哈哈哈
回复
王铜
2014年04月10日 08:12:02
8楼
土建预留的通风口留大了。
混凝土结构可以植钢筋。
钢筋结构可以焊接钢板。
回复
wethery
2014年04月11日 13:10:25
9楼
新手受教了,谢谢
回复
phuage2011
2014年04月11日 22:37:18
10楼
路过,学习!
回复
cdl0933
2014年04月11日 23:23:36
11楼
这个简单、砌高侧面留口,就可以了。
回复

相关推荐

APP内打开