排水设计现在都考虑片区整体排水,对于设计道路排水有条件接入已建管网的,都考虑接入;对于排水没办法接入已建管网的,我们考虑预留检查井,检查井主要作用是不是连接其他后期建设的管道接入,是否预留检查井做的越深,对后期接入管道越有利,下面附了一张简图,希望大家能帮指教一下,谢谢!
排水设计现在都考虑片区整体排水,对于设计道路排水有条件接入已建管网的,都考虑接入;对于排水没办法接入已建管网的,我们考虑预留检查井,检查井主要作用是不是连接其他后期建设的管道接入,是否预留检查井做的越深,对后期接入管道越有利,下面附了一张简图,希望大家能帮指教一下,谢谢!
12楼
预留检查井肯定是越浅越好,你越深越好,万一后期建成的管网比这个还高你咋接得进去呢?搞不懂你的意思
回复
13楼
“对于排水没办法接入已建管网的,我们考虑预留检查井,检查井主要作用是不是连接其他后期建设的管道接入,是否预留检查井做的越深,对后期接入管道越有利”
没法接入已建管网?至少也要跟规划衔接上,不然你这水怎么排出去。预留检查井,有几种情况,有用作接户,有确保规划路管线接入的。你做的深与浅得依据整个区域的排水系统来,像你附图的这种情况,污水很难排出,还容易形成雍水,至少跟设计管道要管顶平接。
回复
14楼
wxh_198908 发表于 2014-4-4 18:20 预留检查井肯定是越浅越好,你越深越好,万一后期建成的管网比这个还高你咋接得进去呢?搞不懂你的意思我也这么认为
回复
15楼
预留检查井承接的后期接入管道最好能够与已设计管道管顶平接,当然有时候也可适当跌水,前提是在满足最小覆土的情况
回复
16楼
小和尚 发表于 2014-4-2 10:42 主要意思正如你所问的,后期接入的管道比前期设计管道深,但是预留检查井的深度满足后期管道接入高程,这 …感觉很难及时排走。一旦出现水量激增问题,估计会出现壅水现象,就会整体降低后期接入管道的工况条件。
回复
17楼
新人,来学习。涨姿势了
回复
18楼
这种接法不对,后期接入的管道要比前期的高才对,一般采用管顶平接。
管道的深度如果有规划的话可以按照规划来做,道路排水管道的深度要看这条道路下面承担埋设哪些管道,根据这些管道的关系来设定排水管道的深度,详细的可以参考《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)。
预留井就是方便接入用的,根据所服务的汇水面积来确定管径。
回复
19楼
tomilare 发表于 2014-4-4 16:21 这个问的好弱智。。。。又看到你在这里瞧不起人了 你怎么就那么牛呢 有关那个深圳排水的讨论 只要有人回复你就问 是不是专业的 是不是做给排水的 你怎么就那么牛气呢 你很厉害么??大家都是在这里交流的 正常发表自己的意见 你有什么资格看不起人呢
回复
20楼
关键是要能排水
回复
21楼
检查井有这个作用
回复