塑料PVC排水立管通水能力
vinfeng
vinfeng Lv.6
2014年04月01日 15:00:14
只看楼主

室内排水系统的任务应以保证畅通和防止水封破坏两项内容为目标,由公式νt=10 α2/3 d2/3 k-1/6可得排水塑料立管的充水率α与νt一一对应,νt随着α的增大而增大,故在规定塑料立管的排水能力时既要限制α不大于 1/3以保证管内压力波动不太大,又要使终限流速νt不大于终限流速允许值以保证水封不被破坏,这个允许值应根据试验实际测定。比如对于DN100的PVC管,国内试验已证明为使PVC管道内的水封不被破坏水流速度不宜超过

室内排水系统的任务应以保证畅通和防止水封破坏两项内容为目标,由公式νt=10 α2/3 d2/3
k-1/6可得排水塑料立管的充水率α与νt一一对应,νt随着α的增大而增大,故在规定塑料立管的排水能力时既要限制α不大于
1/3以保证管内压力波动不太大,又要使终限流速νt不大于终限流速允许值以保证水封不被破坏,这个允许值应根据试验实际测定。比如对于DN100的PVC管,国内试验已证明为使PVC管道内的水封不被破坏水流速度不宜超过
4 m/s[4]。因此当某一管道的管径 d和粗糙度 k已确定时由试验测得终限流速允许值为νt允。,据此可根据(6)式求得对应的充水率α从而求得水通量Q1=d·k1/4·νt允5/2/40,如果限制充水率α不得超过
1/3,据此也可求得对应的终限流速νt从而求得水通量Q2=1.3d8/3/k1/6。为保证排水畅通和水封不被破坏,塑料主管的排水能力Q应取Q1和Q2
中较小者Q=min(Q1,Q2)。

4 结论与建议

  ①立管允许设计流量应与塑料管道水力特性相适应。如果单纯从流通能力来讲排水塑料立管较铸铁管大,但室内排水任务应同时保证排水畅通和水封不被破坏,在这种条件下塑料立管的排水能力不一定比铸铁管大。
  ②塑料排水立管的终限流速应进行试验实际测定,总结出保证水封免受破坏的合理终限流速允许值,然后结合适当的充水率确定出合理的塑料排水立管允许排水能力,以供设计人员参考。


免费打赏
cof1567144672603
2019年09月02日 11:22:34
2楼

很好的资料,学习了。

回复

相关推荐