柱,非连接区高度问题?
tab_mood
tab_mood Lv.3
2014年04月01日 10:35:19
来自于建筑施工
只看楼主

柱,非连接区高度不是嵌固部位,max(Hn/3 hc 500)我们楼层是2.9米 梁最高为800hn/6为300 Hc最大为1米 500 得出非连接区高度最低的为1米 ,高的为1.7 但是现场为700! 问钢筋说原材料为9米钢筋!浪费材料 假如我是钢筋工长我下料改怎么做,怎么下??

柱,非连接区高度不是嵌固部位,max(Hn/3 hc 500)
我们楼层是2.9米 梁最高为800hn/6为300 Hc最大为1米 500
得出非连接区高度最低的为1米 ,高的为1.7 但是现场为700! 问钢筋说原材料为9米钢筋!浪费材料 假如我是钢筋工长我下料改怎么做,怎么下??
免费打赏
甲方施工员
2014年04月01日 12:59:38
3楼
3.9+2.9 剩2.2其他地方能用 可以焊接用其他地方 完全没有钢筋头剩下不太可能
回复
tab_mood
2014年04月01日 13:22:41
4楼
甲方施工员 发表于 2014-4-1 12:59 3.9+2.9 剩2.2其他地方能用 可以焊接用其他地方 完全没有钢筋头剩下不太可能为什么是3.9???还有他们为什么设置是700非连接区
回复
甲方施工员
2014年04月01日 21:03:38
6楼
tab_mood 发表于 2014-4-1 13:22 为什么是3.9???还有他们为什么设置是700非连接区hc(柱截面的最大尺寸),hn(柱净高)/6,500 取最大值 你给的最大值是一米(可能这个数值是不对的)你给梁高800没用
回复
chen311231
2014年04月01日 22:21:24
7楼
hc的值可能有问题
回复

相关推荐

APP内打开