本帖最后由 junzhi123 于 2014-4-2 11:12 编辑 小弟最近做一工程,大致情况这样:两台130KW风冷热泵机组,放置4楼顶(总五楼,五楼有一层客房),水泵46.5立方 扬程27米。膨胀水箱从4楼做了一个接近5米的架子起来,放架子上面,比系统最高点(及五楼盘管高了接近1.5米以上),水泵采用压入式,泵前0.21MP 泵后0.5MP(定压点压力及膨胀水箱高度) 现在出现出现这个情况,一直报高压排气保护,而且四楼跟主管直接相联的盘管有水流声。在定压点直接用自来水接,泵前0.3MP 泵后0.45MP,下面就没有水流声了。但是自来水更其它厨房用水 热水器用水相连接,压力不稳定。其它地方用水,水压就降低。 想请教各位现在这个是个什么问题。怎么解决!急啊!
本帖最后由 junzhi123 于 2014-4-2 11:12 编辑
小弟最近做一工程,大致情况这样:两台130KW风冷热泵机组,放置4楼顶(总五楼,五楼有一层客房),水泵46.5立方 扬程27米。tianjin_冯浩37 发表于 2014-4-10 08:04 14除以15.4=91% 快满了。泵满负荷运行不好吗? 还有如果是换水泵 怎么换 换成好大流量与扬程水泵合适 55流量 20米扬程?
回复
34楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-4-10 07:59 没错!所以泵的扬程实际是16米这个16米扬程时应该水泵流量大于额定流量,怎么还会出现水流量不足的情况呢?
回复
35楼
junzhi123 发表于 2014-4-10 08:39 泵满负荷运行不好吗? 还有如果是换水泵 怎么换 换成好大流量与扬程水泵合适 55流量 20米扬程?不能长期满负荷。泵承受不了。
回复
36楼
本帖最后由 tianjin_冯浩37 于 2014-4-10 12:21 编辑 junzhi123 发表于 2014-4-10 08:46 这个16米扬程时应该水泵流量大于额定流量,怎么还会出现水流量不足的情况呢?管径是多少?再编辑:不对。和管径关系不大。重要还是循环泵的流量配小了。肯定。
回复
37楼
Q=55-56M3/h,H=20-22M。
回复
38楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-4-10 18:49 Q=55-56M3/h,H=20-22M。大恩不言谢
回复
39楼
:victory::victory::victory:
回复
40楼
客气!举手之劳,何足挂齿。
回复
41楼
很不错 谢谢
回复