本帖最后由 junzhi123 于 2014-4-2 11:12 编辑 小弟最近做一工程,大致情况这样:两台130KW风冷热泵机组,放置4楼顶(总五楼,五楼有一层客房),水泵46.5立方 扬程27米。膨胀水箱从4楼做了一个接近5米的架子起来,放架子上面,比系统最高点(及五楼盘管高了接近1.5米以上),水泵采用压入式,泵前0.21MP 泵后0.5MP(定压点压力及膨胀水箱高度) 现在出现出现这个情况,一直报高压排气保护,而且四楼跟主管直接相联的盘管有水流声。在定压点直接用自来水接,泵前0.3MP 泵后0.45MP,下面就没有水流声了。但是自来水更其它厨房用水 热水器用水相连接,压力不稳定。其它地方用水,水压就降低。 想请教各位现在这个是个什么问题。怎么解决!急啊!
本帖最后由 junzhi123 于 2014-4-2 11:12 编辑
小弟最近做一工程,大致情况这样:两台130KW风冷热泵机组,放置4楼顶(总五楼,五楼有一层客房),水泵46.5立方 扬程27米。你找电工检查泵的电流,应该是满负荷了。
回复
23楼
我只能估计循环泵的流量配小了。和风冷热泵不匹配。
回复
24楼
赞成22楼、23楼的说法,水泵流量大于额定流量,所以运行电流大于额定电流,应该电机很烫
回复
25楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-4-9 18:03 抬爱了!只是迷失小书童。根据你的参数来分析,0.16MPa≈16米,而泵的扬程是27米,Q-H图应该是循环泵的流 …根据性能曲线 应该是扬程减少 流量增加才对 16米扬程应该流量大于水泵而定流量才对 泵的性能曲线应该是一条向下抛物线 随扬程减小而增大 泵体超温因该是流量大 导致电流大 温度高 请赐教下。
回复
26楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-4-9 18:09 我只能估计循环泵的流量配小了。和风冷热泵不匹配。还有就是 这个16米是系统实际压损 还是泵的扬程
回复
27楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-4-9 18:04 你找电工检查泵的电流,应该是满负荷了。水泵而定电流15。4A 实际14A左右。
回复
28楼
junzhi123 发表于 2014-4-9 22:21 根据性能曲线 应该是扬程减少 流量增加才对 16米扬程应该流量大于水泵而定流量才对 泵的性能曲线应该是 …没错!所以泵的扬程实际是16米
回复
29楼
junzhi123 发表于 2014-4-9 22:23 还有就是 这个16米是系统实际压损 还是泵的扬程16H2O/M 即克服系统的局部阻力和沿程阻力的,是压损是在运行时消耗的。
回复
30楼
junzhi123 发表于 2014-4-9 22:24 水泵而定电流15。4A 实际14A左右。14除以15.4=91% 快满了。
回复
31楼
一般在70%-80%左右。
回复