本帖最后由 junzhi123 于 2014-4-2 11:12 编辑 小弟最近做一工程,大致情况这样:两台130KW风冷热泵机组,放置4楼顶(总五楼,五楼有一层客房),水泵46.5立方 扬程27米。膨胀水箱从4楼做了一个接近5米的架子起来,放架子上面,比系统最高点(及五楼盘管高了接近1.5米以上),水泵采用压入式,泵前0.21MP 泵后0.5MP(定压点压力及膨胀水箱高度) 现在出现出现这个情况,一直报高压排气保护,而且四楼跟主管直接相联的盘管有水流声。在定压点直接用自来水接,泵前0.3MP 泵后0.45MP,下面就没有水流声了。但是自来水更其它厨房用水 热水器用水相连接,压力不稳定。其它地方用水,水压就降低。 想请教各位现在这个是个什么问题。怎么解决!急啊!
本帖最后由 junzhi123 于 2014-4-2 11:12 编辑
小弟最近做一工程,大致情况这样:两台130KW风冷热泵机组,放置4楼顶(总五楼,五楼有一层客房),水泵46.5立方 扬程27米。用的是什么雪种?排气压力和回气压力都没有压力表显示吗?只要判断排气压力超出正常范围,那就是水量不够,另外,热泵机组的水量要求是多少?和你所配水泵流量相差多少?按道理,水量若少了,应该是5楼出现水流声才对
回复
13楼
学习了,有收获
回复
14楼
过滤器肯定堵了
回复
15楼
你拆一下过滤器
回复
16楼
老冯也来嘚啵几句:首先用膨胀水箱定压,泵前0.21,泵后0.5MPa,0.5-0.21=0.29.即29米而泵的扬程27米,说明根据Q-H图扬程已到极限值,流量最低。然后自来水定压,泵前0.3,泵后0.5,05-0.3=0.2即20米,泵的扬程不变,根据Q-H图,流量稳定较大。现在问题就暴露了:你的膨胀水箱容积小(自己计算),高度不足(3米),关键是定压补水管有问题,是堵了还是堵了,需要现场排查。
回复
17楼
vyehyyyehyy 发表于 2014-4-3 20:18 水系统拍空气和水泵计算的流量够不够主机用,管道 ,过滤器堵塞不空气排了好多天了,自动排气阀没有出气只出水(排气阀在系统最高点) 水泵46立方 两台主机44立方,因为原来选泵时候只有这个水泵工况接近,水量应该是狗了。过滤器看了 很干净。还是4楼几台盘管里面有水流声
回复
18楼
yiyan124 发表于 2014-4-3 21:13 用的是什么雪种?排气压力和回气压力都没有压力表显示吗?只要判断排气压力超出正常范围,那就是水量不够, …R22的,主机44 水泵46! 5楼是在主机上方。现在5楼没有什么水流声 4楼有 不是很大 盘管里面还有水滴声 间断性的水滴声。出水压力1公斤
回复
19楼
vyehyyyehyy 发表于 2014-4-3 20:19 是不是每个主机都保护不是 两台只有其中一台 主机保护 从机不保护
回复
20楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-4-8 18:26 老冯也来嘚啵几句:首先用膨胀水箱定压,泵前0.21,泵后0.5MPa,0.5-0.21=0.29.即29米而泵的扬程27米,说明 …大师 是这样的 0.5我写错了是0.05MP 泵前-泵后0.21-0.05=0.16MP 自来水定压 自来水是0.3MP 泵前0.45MP 0.45-0.3=0.15MP 水泵扬程是不是严重不足! 泵外壳很烫!测试一次55~65度之间。泵前面有一个缓闭式止回阀,我把里面芯体取了后。压力上升了0.02MP 大师这是什么情况。帮忙分析下!
回复
21楼
本帖最后由 tianjin_冯浩37 于 2014-4-10 12:17 编辑 junzhi123 发表于 2014-4-9 14:44 大师 是这样的 0.5我写错了是0.05MP 泵前-泵后0.21-0.05=0.16MP 自来水定压 自来水是0.3MP 泵前0.45MP …抬爱了!只是迷失小书童。根据你的参数来分析,0.16MPa≈16米,而泵的扬程是27米,Q-H图应该是循环泵的流量小了。泵体超温也是说明流量小了。写错了!是流量大了,不好意思!
回复