风冷热泵报高压、排气保护
junzhi123
junzhi123 Lv.4
2014年04月01日 09:50:26
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 junzhi123 于 2014-4-2 11:12 编辑 小弟最近做一工程,大致情况这样:两台130KW风冷热泵机组,放置4楼顶(总五楼,五楼有一层客房),水泵46.5立方 扬程27米。膨胀水箱从4楼做了一个接近5米的架子起来,放架子上面,比系统最高点(及五楼盘管高了接近1.5米以上),水泵采用压入式,泵前0.21MP 泵后0.5MP(定压点压力及膨胀水箱高度) 现在出现出现这个情况,一直报高压排气保护,而且四楼跟主管直接相联的盘管有水流声。在定压点直接用自来水接,泵前0.3MP 泵后0.45MP,下面就没有水流声了。但是自来水更其它厨房用水 热水器用水相连接,压力不稳定。其它地方用水,水压就降低。 想请教各位现在这个是个什么问题。怎么解决!急啊!

本帖最后由 junzhi123 于 2014-4-2 11:12 编辑

小弟最近做一工程,大致情况这样:两台130KW风冷热泵机组,放置4楼顶(总五楼,五楼有一层客房),水泵46.5立方 扬程27米。2014年04月01日 09:54:57
2楼
在补充下,是制热模式,泵前加了一个缓闭式止回阀!
回复
junzhi123
2014年04月01日 14:20:33
3楼
大师些,给点问题解决办法撒!别沉了。
回复
l13951858124
2014年04月02日 12:33:39
4楼
1.检查热水的进出水温度;
2.检查水流量;
3.检查压缩机的吸气、排气温度和压力
回复
junzhi123
2014年04月02日 14:34:47
5楼
l13951858124 发表于 2014-4-2 12:33 1.检查热水的进出水温度;2.检查水流量;3.检查压缩机的吸气、排气温度和压力热水出水温度设定50度,这个水温能很快达到!具体流量不不知道怎么测试,用什么测试,上面只有压力表。
回复
益元
2014年04月02日 21:58:23
6楼
高压排气保护报警跟你的水系统应该没关系,也有可能是报警器本身问题,检查压缩机的吸气、排气温度和压力,看是否正常?另外,制热温度很快达到,室温能否达到?有水流声是由于系统内气体没排干净所致,风机盘管要排一下气。
回复
junzhi123
2014年04月03日 09:53:59
7楼
yiyan124 发表于 2014-4-2 21:58 高压排气保护报警跟你的水系统应该没关系,也有可能是报警器本身问题,检查压缩机的吸气、排气温度和压力, …售后维修人员说是压缩机热带不走,水流量少了!水流声是四楼连接主管的几台机子,用自来水定(自来水3公斤,膨胀水箱定呀是0.5公斤)声音就没有了。 室温能达到,出风35 36度 风机盘管每层都排了气的
回复
半日浮云
2014年04月03日 15:58:29
8楼
循环水泵的循环水量能满足主机流量需求吗?
回复
junzhi123
2014年04月03日 17:10:22
9楼
半日浮云 发表于 2014-4-3 15:58 循环水泵的循环水量能满足主机流量需求吗?国产水泵 四级电机 1450r/min 水泵测试了电流 电压都正常。 但不知道流量正常不 不好测试 只有压力表 没有流量测量的仪器
回复
vyehyyyehyy
2014年04月03日 20:18:30
10楼
水系统拍空气和水泵计算的流量够不够主机用,管道 ,过滤器堵塞不
回复
vyehyyyehyy
2014年04月03日 20:19:21
11楼
是不是每个主机都保护
回复

相关推荐

APP内打开