风冷热泵报高压、排气保护
junzhi123
junzhi123 Lv.4
2014年04月01日 09:50:26
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 junzhi123 于 2014-4-2 11:12 编辑 小弟最近做一工程,大致情况这样:两台130KW风冷热泵机组,放置4楼顶(总五楼,五楼有一层客房),水泵46.5立方 扬程27米。膨胀水箱从4楼做了一个接近5米的架子起来,放架子上面,比系统最高点(及五楼盘管高了接近1.5米以上),水泵采用压入式,泵前0.21MP 泵后0.5MP(定压点压力及膨胀水箱高度) 现在出现出现这个情况,一直报高压排气保护,而且四楼跟主管直接相联的盘管有水流声。在定压点直接用自来水接,泵前0.3MP 泵后0.45MP,下面就没有水流声了。但是自来水更其它厨房用水 热水器用水相连接,压力不稳定。其它地方用水,水压就降低。 想请教各位现在这个是个什么问题。怎么解决!急啊!

本帖最后由 junzhi123 于 2014-4-2 11:12 编辑

小弟最近做一工程,大致情况这样:两台130KW风冷热泵机组,放置4楼顶(总五楼,五楼有一层客房),水泵46.5立方 扬程27米。2014年04月27日 10:34:12
42楼
给你一个公式:L=(Q/4.5*1.163)定水泵流量,最好还乘个系数1.15吧。扬程20到25应该够了。
回复
zjgenuis
2014年04月30日 13:44:24
43楼
谢谢分享~最近也在做风冷热泵那个
回复
demaxiyaya
2014年05月05日 15:14:13
44楼
没看太懂
回复
demaxiyaya
2014年05月05日 15:14:45
45楼
没看太懂
回复
demaxiyaya
2014年05月07日 09:05:19
46楼
我看了所有的回复都没说到重点
回复
junzhi123
2014年05月07日 11:02:23
47楼
demaxiyaya 发表于 2014-5-7 09:05 我看了所有的回复都没说到重点兄弟的意见是什么呢?
回复
zhanglianggxw
2014年05月11日 20:17:21
48楼
哈哈,不是太懂,但是电机的电流应该在正常的范围内,14个不算大
回复
yjjd007
2014年05月20日 13:04:26
49楼
junzhi123 发表于 2014-4-1 09:54 在补充下,是制热模式,泵前加了一个缓闭式止回阀!水泵的问题
回复
yjjd007
2014年05月20日 13:05:35
50楼
junzhi123 发表于 2014-4-1 09:54 在补充下,是制热模式,泵前加了一个缓闭式止回阀!这是水泵问题,扬程太小了
回复
ygfzxq
2014年05月30日 10:08:33
51楼
不懂,求大神指点
回复