举例,一个三层小商铺,共240平米,每层80平米,每层两个柜式空调插座回路,一个普通插座回路,一个照明回路,每层8kW计算 如下配电:方案1:三相电源ABC,第一层给A相=8kW,第二层给B相=8kW,第三层给C相=8kW,,每层计算电流40.4A, 总计算负荷24kW,总计算电流(考虑需要系数)为32A,那么这样每层40A大于32A,这样有什么危害? 个人认为这样会使总进线断路器跳闸,不知道对不对?????
举例,一个三层小商铺,共240平米,每层80平米,每层两个柜式空调插座回路,一个普通插座回路,一个照明回路,每层8kW计算
如下配电:方案1:三相电源ABC,第一层给A相=8kW,第二层给B相=8kW,第三层给C相=8kW,,每层计算电流40.4A, 总计算负荷24kW,总计算电流(考虑需要系数)为32A,那么这样每层40A大于32A,这样有什么危害?
个人认为这样会使总进线断路器跳闸,不知道对不对?????
方案2:三相电源ABC,第一层按三相配电,8kW,按三相配电计算电流为13A,第二层也给三相进线,计算电流也为13A,第三层也给三相电源进线,计算电流也为13A,这样每层三相电流13A小于32A,这样配电每层配电箱相比单相配电箱体尺寸要大一点。
那么 大伙是怎么认为的,能多发表一下意见么???????????:):):):):):):):):):):):):):):):):)
2楼
大伙多多发表意见发表意见发表意见
回复
3楼
:):):):):):):):):)
回复
4楼
貌似都可以,但是我个人感觉第一种更容易出现三相负载不平衡。坐等高手深度解析。。:)
回复
5楼
个人认为,第一种方案,必须保证三层同时用电,才能保证三相平衡,不然容易出现问题,而要是每层都三相供电,又相对增加成本,但是出于安全考虑的话,还是第二种方案好点
回复
6楼
二个方案,从设计角度看,第一个分布平衡,第二个且无法做到三相平衡,因为负载不一样。
但是,第一个方案虽设计是平衡的,在使用上会不平衡,可以想象,三层商铺的生意肯定会不同,一层的租价也会比上面的高吧?
为防止以后改变房子的用途,个人建议采用第二方案,但各层的负荷分配错开:
“两个柜式空调插座回路,一个普通插座回路,一个照明回路”中,空调各占一相,照明和普通插座占一相,把照明一相分配成:一楼在A相,二楼在B相,三楼在C相。
回复
7楼
第一种会比较好,主空开可以选63A的,楼层选50A的。理由如下:最大用电为空调及照明,照明省不了,每层负载均衡。空调如果每层都开,同样是能做到三相平衡,就商场而言,不管生意好不好,都需要开空调,假如不开空调,三相进线也做不到三相平衡。
每层租户电量肯定是单独计费,箱体尺寸你就不要考虑了,一般来说400x300x220都足够了。
设计还要考虑施工,施工人员接线怎么接线怎么接,哪会考虑到你设计怎么做,不要以为设计不出问题就没事,这恰恰是最糟糕的设计。
回复
8楼
crazy_fi 发表于 2014-4-1 08:55 貌似都可以,但是我个人感觉第一种更容易出现三相负载不平衡。坐等高手深度解析。。假如选择第一中方案,每层电流大于三相计算电流了,那会出现什么后果呢?坐等解释
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-4-1 09:58 二个方案,从设计角度看,第一个分布平衡,第二个且无法做到三相平衡,因为负载不一样。但是,第一个方 …假如选择第一中方案,每层电流大于三相计算电流了,那会出现什么后果呢?坐等解释
回复
10楼
假如选择第一中方案,每层电流大于三相计算电流了,那会出现什么后果呢?坐等解释
回复
11楼
zhangyilei06 发表于 2014-4-1 11:00 假如选择第一中方案,每层电流大于三相计算电流了,那会出现什么后果呢?坐等解释考考朋友,你自己认为会怎么样?
回复