咨询屋顶女儿墙栏杆防雷
livefifa
livefifa Lv.2
2014年03月31日 16:08:41
来自于防雷减灾
只看楼主

如附图。请问该施工方式是否符合规范 ?谢谢

如附图。请问该施工方式是否符合规范 ?
谢谢
云飘飘
2014年04月01日 06:45:40
2楼
如果栏杆厚度达到规范要求可以作为接闪器,否则应在人工接闪器的保护范围内,并做接地
回复
livefifa
2014年04月01日 08:56:06
3楼
云飘飘 发表于 2014-4-1 06:45 如果栏杆厚度达到规范要求可以作为接闪器,否则应在人工接闪器的保护范围内,并做接地谢谢。请问下,接闪器这样焊接在栏杆上有没有必要 ?
回复
dianqipanli
2014年04月02日 21:52:39
4楼
1.引下线与金属栏杆搭接焊似没有达到6D、双面焊的要求;
2.引下线如此引到金属栏杆处,形象太差。
回复
xjgdangdang
2014年04月03日 08:23:59
5楼
我觉得不可以!!!
回复
livefifa
2014年04月04日 15:41:40
6楼
谢谢各位热心解答
回复
jasior
2014年04月10日 23:16:24
7楼
这个栏杆看起来还比较扎实,可以直接用栏杆做接闪器
回复
lw010
2014年12月02日 23:27:55
8楼
我觉得这样不可以。
回复
yingying20
2014年12月09日 16:47:16
9楼
难看,为何不用栏杆当接闪器
回复

相关推荐