【每周交流会10期】浴室触电事故屡屡发生,究竟原因何在?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年03月31日 13:59:37
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 浴室触电事故屡屡发生,究竟原因何在? 交流 内容 : 浴室触电事故屡屡发生,究竟原因何在?浴室是一个特殊的场所,环境潮湿、电器密集,而且人在洗澡的过程中,体表浸湿,阻抗下降,导致心室纤颤致死的电流所需的电压较低,所以更容易发生电击伤亡的事故。但是浴室的电究竟从何而来,人在洗澡过程中为何触电?如何防范浴室内因电压传导而引起的人身电击事故?



◆◆◆◆



1·1.jpg








交流主题:


浴室触电事故屡屡发生,究竟原因何在?








交流






内容










浴室触电事故屡屡发生,究竟原因何在?浴室是一个特殊的场所,环境潮湿、电器密集,而且人在洗澡的过程中,体表浸湿,阻抗下降,导致心室纤颤致死的电流所需的电压较低,所以更容易发生电击伤亡的事故。但是浴室的电究竟从何而来,人在洗澡过程中为何触电?如何防范浴室内因电压传导而引起的人身电击事故?






网上看到的这个节目,以实验的形式,对此做了验证。验证者在水雾缭绕的环境中,寻找引发浴室触电事故的真凶。大家可以看下~



http://tv.cntv.cn/video/C22483/84b431478ec2456e8c516a9dd2f567a7'>http://tv.cntv.cn/video/C22483/84b431478ec2456e8c516a9dd2f567a7



















大家可以看下以 ↑ 我分享的链接,理论结合实践!有关浴室触电的问题,大家发表下各自的观点?也可以分享下自己遇到的触电事故~







↓↓↓












之前我发布的,关于王老书籍中讲到的有关浴室的问题,大家也可以看下!


为什么浴室是电击危险大的特殊场所?











同样参与讨论者,可获得




10-100个土木币





的奖励!


 







 





本周




(2014-3-31~2014-4-8)



交流会现在开始










 




期待大家的参与~






 




交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!












 





往期交流话题回顾:






【每周交流会一】室外路灯接地如何做?




http://bbs.co188.com/thread-8775526-1-1.html







【每周交流会二】在最低温度低于零下25摄氏度的地区,该选用哪种型号的电缆?
http://bbs.co188.com/thread-8777969-1-1.html






【每周交流会三】强者都是有争议的!应急照明设计谈谈您的观点?
http://bbs.co188.com/thread-8782957-1-1.html






【每周交流会四】消防水泵、防排烟风机的手、自动状态是否需要接入火警系统?
http://bbs.co188.com/thread-8789232-1-1.html






【每周交流会四】对于:规范的规定和实际设计的矛盾,你怎么看?
http://bbs.co188.com/thread-8789294-1-1.html






【每周交流会五】在你看来!如何看待水景配电的安全问题?
http://bbs.co188.com/thread-8794922-1-1.html






【每周交流会六】超高层建筑中变电所是否有必要上楼?
http://bbs.co188.com/thread-8847507-1-1.html






【每周交流会七】断路器的选择与校验


http://bbs.co188.com/thread-8852730-1-1.html








【每周交流会八】施工用电设施的规范与混乱?


http://bbs.co188.com/thread-8856753-1-1.html








【每周交流会九】现实中,总等电位联结往往都被忽视的缘由?


http://bbs.co188.com/thread-8861297-1-1.html














1·1.jpg

免费打赏
hzhsj
2014年04月01日 12:29:22
12楼
chint2019 发表于 2014-3-31 15:08 沙发,是等电位联结没做好实验太过书卷气,缺乏实践意义。
回复
phuage2011
2014年04月01日 20:18:00
13楼
看完了,学习了.
回复
necheen
2014年04月02日 14:02:44
14楼
以前节目看了一半,今天才到到结果。
回复
合十
2014年04月02日 14:06:10
15楼
电热水器的漏电,其它插座的漏电,环境湿度很大的情况,人体电阻持续下降。根据ICE及国内电气专家各方观点及论证,人触电死亡并不是由于电流值达到比较高的程度,而在于一定的电流值持续通过心脏的时间,由于浴室前期并未构成等电位,即人体在较小的电流通过的情况下仍能产生比较大的后果。像现在高标准的酒店电吹风都是不可远距离移动的,不管等电位有没有做,浴室绝对不能装任何插座,卫生间尽量不装,以减少事故发生
回复
xjgdangdang
2014年04月02日 14:48:07
16楼
路过学习,谢谢楼主分享!!!!!
回复
liu583829685
2014年04月02日 16:22:22
17楼
无漏保护或局部等电位没有,或有局部等电位但做得不达标。。。。
回复
shuangbosky
2014年04月04日 20:08:20
18楼
漏电保护没做好,
回复
lxr127
2014年04月04日 20:17:47
19楼
首先我们要考虑的浴室内的水与电的线路,水是可以导电的,电是用来给水加热的,这样在水与电之间,就必须有良好的隔离绝缘,一旦这个绝缘受到破坏,水与电相互导通,在浴室内进行洗浴的是第一个受到伤害的人,而且这种伤害是很难躲避的。所以在浴室内,水与电最好是封闭的,隔离开的,目前还没有比较好的办法来避免这种情况的发生,建议大家 在使用热水最好把电的联接断开,这样会减少事故发生的机率。
回复
a313732679
2014年04月04日 22:18:31
20楼
安全第一,一定要做好等电位连接
回复
xyl-098
2014年04月05日 00:13:23
21楼
总觉得 这个挺不安全的。等电位 好多人不懂 装修的时候好多都拆掉了
回复

相关推荐