两起死亡触电事故的反思今年8月份某市发生了两起使用电热水器洗澡而被电死的事故,两起事故的时间间隔不到一个月时间。其中被电死的一个人是有着二十几年电工作业经验的老电工。这位老电工回到家进洗手间冲凉,一打开电热水器花洒就“啊”了一声,瘫倒在地,此时他已无法摆脱花洒,在还没有完全失去意识的情况下,叫其妻子迅速关掉房间总闸,但关掉总闸后,触电现象依旧。经其妻子用扫把将花洒挑开后,这位老电工已经触电了几分钟,拨打了120急救电话,到场的120医生宣布其触电身亡。注:(当时热水器并未处于工作状态,只是三极电源插头插在插座上,死者妻子表示屋内的电线都是死者亲手布的,无不妥之处)。

两起死亡触电事故的反思
今年8月份某市发生了两起使用电热水器洗澡而被电死的事故,两起事故的时间间隔不到一个月时间。
供电局调查结果为大楼绝缘老化的进户相线与接了地的电线槽产生了金属性的接触,而大楼供电总开关没有漏电保护功能,当时没有跳闸。(供电属于TT系统),接地线接地电阻经测量达到30欧姆,不能完全将220V接地电压泄至至安全电压,使得整栋楼的所有金属部分均带有几十伏的电压。导致了悲剧的产生。
另一起事故是一栋居民楼凌晨突然停电,供电局赶来后,将居民楼进户线剪掉,白天再进行维修。当住户王某在停电后热得受不了的情况下,进洗手间冲凉,打开电热水器花洒就被电倒在地,120赶到后也是宣布其触电死亡。(当时三极电源插头也是插在插座上)。后来有人反映供电局过来的时候剪线未完全剪掉,还留有一根,是事故发生后供电局再次派人过来将剩余的那一根线剪掉的。
很多人都不理解停电了怎么还能电死人?调查结果未公布,我个人分析后,认为当时停电是由于三相四线制的零线被切断(可能是偷盗、接触不良烧毁所致),使得住户内部分用电器烧毁,一些感性负载的用电器线圈烧毁后对地短路(如电冰箱、洗衣机马达等)。由于还留有一根带电的相线,使得220V电压顺着短路的感性负载对地短路,接地线对地电压过高,导致了事故的发生。而此时只有一根相线带电,任何保护装置都起不了作用。
两起事故的真凶均是保护用的地线带电,(众所周知地线都是联通的)使得电热水器在不加热的情况下也带电(电热水器外壳接了地)。一起是年久失修线路隐患造成的,另一起是人为造成的。在事故发生前后有很多人接触冰箱、洗衣机等金属电器时都有麻电的感觉,但都没有人引起足够的重视。在人体湿身的情况下,人体被触电的危险性相当大,一般超过12V都有致命的危险。但具体多少伏会致命有待考究。
特发此帖想和广大电气工作者交流一下如何避免地线带电造成此类事故的发生,毕竟中国电热水器的使用量是一个庞大的数据,相信论坛里用电热水器的人也不少。我不是危言耸听,市场上的隔电墙、防电墙热水器对这种事故均不能提供可靠的安全保护。
欢迎大家发表专业的意见。
免费打赏
lingxuct
2009年10月29日 16:31:41
2楼
都是那些“骗人的接地”害人!!
个人意见,是接地的金属,其物理上的电位与真正的大地电位之间,电位差应该极小,最起码小到不会伤人的程度。
很多(老的)住宅区没有真的“接地装置”,插根钢筋用电线引上来就作接地线,接地电阻根本不合格,比没有接地还要差!有了这线,人们的防范心理放低了,成了害人的接地线!!!
回复
hero_2008
2009年10月29日 17:25:13
3楼
人在湿身的情况下是很容易被触电的,在地线带电的情形下电器能出现自动报警是值得探讨的技术。
回复
tank-----no.1
2009年10月29日 19:20:59
4楼
再一次验证“低压死人,高压伤人”,无论如何自己要小心!
回复
dfhk
2009年10月29日 19:50:17
5楼
旧房电气改造是必要的。像类似特殊场合是否应该局部等电位连接?
回复
鸭江绿水
2009年10月29日 20:32:09
6楼
综合原因就是没有真正的“接地线”。零线没有做规范的重复接地。
回复
老灰兔子
2009年10月29日 22:25:12
7楼
一是进户总箱不重视做重复接地,二是进户总箱中的总开关不使用漏电开关,这是造成这些事故的主要原因。

我在这里多次重申进户总箱重复接地和总开关用漏电保护断路器的重要性,可始终有许多设计的人员和维修人员不听这个忠告,总觉得造成施工或维修麻烦,殊不知这两点都是最容易造成事故主要因素之一。

血的教训,看那些动不动说零线不能做重复接地、总开关不用漏电开关的先生们有什么话说呢????

这类事故我见过不少了,总有人不相信!!!!!!

还有一点,就是住宅单相负载不使用断两极的2P漏电开关也是一个危险的做法!!!!

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-10-29 22:30 编辑 ]
回复
poplar.sun
2009年10月29日 23:31:51
8楼
想保证老楼的接地电阻谈何容易啊,此题基本无解。反正我每次洗澡都先往手上淋点水。
回复
liujiaming5589
2009年10月30日 08:59:38
9楼
都是设计和施工惹得祸!
回复
hero_2008
2009年10月30日 10:12:05
10楼
等电位连接也解决不了人体湿身情况下被接地线电位差触电的危险。
回复
hero_2008
2009年10月30日 10:14:38
11楼
看来电气工作者是比较小心。:lol ,不过我是不使用电热水器:) 。